Уважаемые коллеги, постоянные участники форума и гости! По многочисленным просьбам трудящихся и учащихся представляю пошаговую инструкцию по построению диаграммы мощностей синхронного генератора:
![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.8.2017, 1:19 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
С выпрямителями тут не просто косинус. Тут разница между коэффициентом мощности и косинусом (в этом случае первой гармоники). Т.е. раскачивание и т.п. это возможно не из-за косинуса, а из-за гармонических составляющих. Часть из них будут создавать тормозной эффект, а часть крутящий и в итоге могут получиться биения. Как вариант попробовать на практике (при наличии такой возможности) поставить на такую нагрузку, где раскачиваются генераторы - фильтры.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |