Всем привет!
Проконсультируйте пожалуйста по однофазному щиту для трехкомнатной квартиры, в соответствии с приложенной схемой. 1) Все ли правильно сделал? 2) От подъездного до квартирного щита какой кабель пускать? (Одножильный ВВГНГ 3х10?) 3) Каким кабелем делать разводку в квартирном щитке? (Многожильным 3х6?) 4) Какие автоматы ставить на холодильник, стиралку, посудомойку при условии отдельных автоматов на каждое из этих устройств? |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.8.2017 Пользователь №: 52786 ![]() |
1) Это просто непонятно нарисовал я видимо. Имеется ввиду, что после каждого УЗО СВОЯ нулевая шина, на каждом УЗО отдельная
2) А зачем автоматы еще перед УЗО, у меня же стоит вводной на 40 А в квартирном щитке...сколько схем перелопатил, перед УЗО автоматов не видел. 3) И кстати какого номинала должны быть УЗО в этой схеме? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |