![]() Проконсультируйте по квартирному электрощитку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Проконсультируйте по квартирному электрощитку |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.8.2017 Пользователь №: 52786 ![]() |
Всем привет!
Проконсультируйте пожалуйста по однофазному щиту для трехкомнатной квартиры, в соответствии с приложенной схемой. 1) Все ли правильно сделал? 2) От подъездного до квартирного щита какой кабель пускать? (Одножильный ВВГНГ 3х10?) 3) Каким кабелем делать разводку в квартирном щитке? (Многожильным 3х6?) 4) Какие автоматы ставить на холодильник, стиралку, посудомойку при условии отдельных автоматов на каждое из этих устройств? |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.8.2017 Пользователь №: 52786 ![]() |
Спасибо! А по величине тока какие автоматы ставить на холодильник, стиралку и посудомойку? 10А, 16 А или другие?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2025, 3:40 |
|
![]() |