Защитная труба в качестве PEN проводника , Можно ли?

fanat1k
сообщение 23.8.2017, 17:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 52773



Ребят всем привет. Подскажите по такому вопросу. Есть старый детский сад с 4х проводной сетью. Имеется сборка с PEN шиной, шина сидит на корпусе. Все провода уходят вниз в защитных трубах. Защитные трубы приварены или очень тесно соприкасаются со сборкой. И имеется такая фигня, что уходят только фазные провода, а ноль на другом конце трубы берётся с самой трубы, а не отдельным проводником. Является ли это нарушением, на что я могу ссылаться, есть ли какой-то пункт в ПУЭ или ПТЭЭП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 23.8.2017, 21:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3496
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Можно подискутировать. Труба - PEN проводник, ГОСТ_30331.1-2013 PEN проводники не считает проводниками под напряжением, частями под напряжением и токоведущими частями:
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


p.s. Мне очень не нравится этот ГОСТ. И я не хотел бы, чтоб мои внуки ходили в садик с такими сетями, ой системой распределения электроэнергии (п.20.65)

Цитата(fanat1k @ 23.8.2017, 17:00) *
Есть старый детский сад с 4х проводной сетью.

Сеть то трёхпроводная. Четвёртый труба, а не провод. У меня целый цех такой был до 2010 года.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 14:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены