Добрый день!
Прошу помощи в решении одного вопроса. Недавно установили конденсаторною установку на отходящую линию от КРУН 6 кВ (стоит учесть то что эта отходящая линия является Вводом другого КРУН. Недавно ее запустили. На борту конденсаторной установки три емкости 450-150-300 кВар (сумарно 900). На отходящей линии преобладает активная нагрузка (Эл двигатели ШГН). До запуска решил записать показания приборов на секции КРУН от которого отходит линия - ВВОД -11А, ТН - 6,27 кВ, Отходящая линия - 3А. После включения конденсаторной установки наблюдаем следующую картину по приборам ВВОД - 43 А, ТН- 6.52 кВ, отходящая линия - 35А. С включением второго конденсатора и третьего все показания продолжают расти. По теории пологаю что активная нагрузка должна падать из-за того что косинус стремиться к единице, а происходит все на оборот. До этого ни когда не работал с конденсаторной установкой, принцип ее работы знаю лишь в теории. Помогите разобраться. ) Сообщение отредактировал antonio-banderes - 16.8.2017, 8:34 |
|
|
![]() |
16.8.2017, 9:31
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
ИМХО в вашем случае имеет место перекомпенсация, то есть реактивная мощность носит ёмкостной характер. В этом случае косинус фи также падает и у вас получаются такие токи.
|
|
|
16.8.2017, 10:49
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.8.2017 Пользователь №: 52738 |
ИМХО в вашем случае имеет место перекомпенсация, то есть реактивная мощность носит ёмкостной характер. В этом случае косинус фи также падает и у вас получаются такие токи. То есть по сути мы компенсируем то, что не нуждается в компенсации. Активная не падает, падает реактивная(индуктивная), а в месте с ней и полная, но только до достижения косинуса 1, а потом опять начинает расти. А на основании чего было решено ставить конденсаторную установку и по какому расчету ставили 900 квар? На основание энергопередающей организации. По их замерам на данном отходящем фидере косинус составил 0.65 что по мне является среднем показателем и не нуждается в компенсации. А по вашему предположению, косинус у меня в норме и я его дополнительно перекомпенсирую, в следствии чего и растет ток? Сообщение отредактировал antonio-banderes - 16.8.2017, 11:01 |
|
|
antonio-banderes Конденсаторная установка 16.8.2017, 8:01
Null Выключайте свою конденсаторную установку, от нее, ... 16.8.2017, 8:39
antonio-banderes Цитата(Null @ 16.8.2017, 8:39) Выключайте... 16.8.2017, 8:44
Pantryk ЦитатаПо теории пологаю что активная нагрузка долж... 16.8.2017, 9:41
Pantryk Правильно ли я понял, что у вас до компенсации око... 16.8.2017, 11:13
antonio-banderes Цитата(Pantryk @ 16.8.2017, 11:13) Правил... 16.8.2017, 11:34
Pantryk Виноват, что-то не те цифры подставил. 11А * 6,27к... 16.8.2017, 12:15
antonio-banderes Цитата(Pantryk @ 16.8.2017, 12:15) Винова... 16.8.2017, 12:20
Shturman1 Цитата(Pantryk @ 16.8.2017, 12:15) 11А * ... 16.8.2017, 13:01
antonio-banderes Цитата(Shturman1 @ 16.8.2017, 13:01) ИМХО... 16.8.2017, 13:22
Pantryk ЦитатаТо есть вы говорите что действие конденсатор... 16.8.2017, 12:32
antonio-banderes Цитата(Pantryk @ 16.8.2017, 12:32) По бол... 16.8.2017, 14:03
Shturman1 активная мощность которую мы нашли по первой форму... 16.8.2017, 13:25
antonio-banderes Цитата(Shturman1 @ 16.8.2017, 13:25) акти... 16.8.2017, 13:35
Shturman1 ага 16.8.2017, 13:38
Pantryk ЦитатаИМХО. А зачем вы берёте ток 11 А если это то... 16.8.2017, 14:01
Pantryk ЦитатаПочему полная у вас выходит 120 кВа
см.п.9
Ц... 16.8.2017, 14:10
antonio-banderes Цитата(Pantryk @ 16.8.2017, 14:10) см.п.9... 16.8.2017, 14:34
Pantryk 11А * 6,27кВ * корень(3) = 120 кВА
Далее как набир... 16.8.2017, 14:39
antonio-banderes Цитата(Pantryk @ 16.8.2017, 14:39) 11А * ... 16.8.2017, 14:44
Pantryk умножаю гипотенузу на синус угла, но т.к. сам угол... 16.8.2017, 14:48
antonio-banderes Цитата(Pantryk @ 16.8.2017, 14:48) умножа... 16.8.2017, 14:51
Roman D Вопрос:
ШГН - это ведь тот самый "noddihg don... 17.8.2017, 17:53
Pantryk S*√(1-cos2φ) вроде так, т.к. соs2 + si... 18.8.2017, 9:11![]() ![]() ![]() |
|