Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

японский трехфазный двигатель

Гость_виталя27_*
сообщение 3.3.2008, 19:36
Сообщение #1





Гости






Можно ли подключать японский трехфазный двигатель расчитанный на 200/110 В к трехфазному трансформатору 380/220?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Anatoli
сообщение 4.3.2008, 1:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



200/110 это 220/127, к трансу подключать можна но на напряжение 220 В, частота у них 60 Гц, поэтому у них оборотов больше 3000 а у нас будет меньше, но закон U/f= const соблюдаетса. У нас много вентиляторов на птицефабриках фирмы роксель, франция, у них параметры указаны как на 60 так на 50 Гц, тоже самое и в рефрежератораж термо кинг, США, на двигателе параметры на 60 и на 50 Гц. Двигатель звездой а вторичка транса треугольником или звездой, надо смотреть по месту.