Доброго дня!
Раньше электрощит собирали калымщики дела в целом хорошо, но по старым стандартам. Сейчас сказали что нужно чтобы в электрощите всё было по стандартам, с использованием автоматов не iek(типа китай плохо), а европейских и по ПУЭ. Пробовал читать ПУЭ, понял что на его изучение уйдёт не одна неделя... ![]() Поэтому пишу на этот форум профи этого дела. Подскажите пожалуйста как это "электрощит по ПУЭ", где какие сечения должны быть необычные или зазоры какие? А если брать всё "с запасом" или так тоже плохо? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
У Вас в схеме есть ошибка. Нормально замкнутые контакты блокировок пускателей от одновременного включения должны стоять не перед флажковым переключателем, а за ним, перед катушками пускателей.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |