![]() Ремонт ПН-2 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Ремонт ПН-2 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 ![]() |
Есть у нас местная инструкция "Ликвидация аварий и нарушений режима в сети 0.4-10кВ", в ней есть таблица "Размеры и количество медных проволок, рекомендуемых для замены перегоревших заводских калиброванных вставок (при их отсутствии) в предохранителях ПН-2". В таблице указываются: номинальный ток вставки (А), диаметр медной проволоки (мм) и количество параллельных проволок в одной вставке (шт). Монтёры по ней и работают.
В данный момент времени идёт судебное разбирательство по несчастному случаю. Так вот "суд" говорит что нельзя менять на калиброванные вставки на проволоки. На что ссылается суд не в курсе, на основании какого документа составлена наша инструкция тоже найти проблематично. Вопрос в следующем: можно менять или нельзя калиброванные заводские вставки на проволоку? Если можно, то на основании какого документа? -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
haramamburu, ражки снаружи ПНа для спец ключа в форме ручки для установки и снятия предохранителя.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
haramamburu, ражки снаружи ПНа для спец ключа в форме ручки для установки и снятия предохранителя. ))))) Да все это прекрасно знают, для спец сьемника, а не плоскогубцами)))) Кста, Роман меня тогда тоже не понял когда сказал про "индикаторы", имелось ввиду, что если мотнуть на рожки тонкую проволочку при исправном ПН, то перегоревшая проволочка говорит о вылетеашем ПН -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11124 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Кста, Роман меня тогда тоже не понял когда сказал про "индикаторы", имелось ввиду, что если мотнуть на рожки тонкую проволочку при исправном ПН, то перегоревшая проволочка говорит о вылетеашем ПН Идея интересная... просто я работаю обычно выше 1000, и там такой индикатор приводит к переобуванию в полёте... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 15:16 |
|
![]() |