Прошу прощения за такого вида вопрос.
Знаю, что розетки в складских помещениях не положены, но не могу найти документальное подтверждение. Помогите кто знает. Caps отожмите. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 3.3.2008, 16:21 |
|
|
![]() |
3.3.2008, 17:36
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
Знаю, что розетки в складских помещениях не положены, но не могу найти документальное подтверждение. Помогите кто знает. Caps отожмите. ПУЭ Издание 6/ пункт 7.4.44/ В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций. Но для начала нужно определить к какому классу пожароопасности относится ваша зона??? Может у вас Склад класса П-I, так там не только розетки запрещены там много чего запрещено! -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
|
|
dmitriy1310 Розетки в складских помещениях 3.3.2008, 16:01
gomed12 Почти одновременно с Grei
ПУЭ.
7.4.44. ... В помещ... 3.3.2008, 17:40
Grej Цитата(gomed12 @ 3.3.2008, 17:40) Почти о... 3.3.2008, 17:50
Олега Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > КБ ... 3.3.2008, 18:39![]() ![]() ![]() |
|