Господа,скажите,пожалуйста как правильно подключать кабели, шины к вводному автоматическому выключателю сверху или снизу?В каком официальном документе это указано?
|
|
|
![]() |
3.3.2008, 9:41
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
Принято, сверху.
|
|
|
3.3.2008, 10:37
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 10564 |
Принято, сверху. кем принято? если брать по аналогии с подстанциями 6-35-110кВ и выше то: питание на вводной коммутационный аппарат подается снизу.... (естественно -при включение его появляется сверху ) затем по-верху ошиновует всю секцию/систему коммутационных аппаратов отходящих присоединений ..... отходящие уже подключаются снизу... в щитке также выполняю...очень удобно. снизу а первый автомат сажаю вводной....поверху гребенка.... вот и я так же планирую - на вводной подвод снизу,сверху вывод на сборные шины,установка 0,4 кВ.Если делать подвод сверху,тогда шкаф получается большой,все шкафы в электропомещение не войдут.Хотелось бы знать какой документ регламентирует подвод к автомату. |
|
|
| Гость_ZavGar_* |
3.3.2008, 16:36
Сообщение
#4
|
|
Гости |
кем принято? вот и я так же планирую - на вводной подвод снизу,сверху вывод на сборные шины,установка 0,4 кВ.Если делать подвод сверху,тогда шкаф получается большой,все шкафы в электропомещение не войдут.Хотелось бы знать какой документ регламентирует подвод к автомату. У буржуев: Шины ставятся снизу. Автоматы допускают присоединение питания как сверху, так и снизу. Шины, судя по маркировке (L1, L2, L3, N) предназначены для монтажа снизу, однако, ничто не мешает установить их сверху (маркировка только вверх ногами окажется). Я лично чаще всего ставлю так: счётчик в верхней части шкафа, ниже - ряд автоматов. В "главный, который после счётчика" (одно-, фаза+ноль или трёхфазный) - ввод снизу, выход наверх на шину. Шина по верху разводит на одно- или трёхфазные линейные автоматы или на диффавтоматы (фаза+ноль). Выход на линии - снизу. Если шкаф - распределительный (без счётчика), то, как правило, "главный" автомат в шкафу отсутствует (ставится на противоположном конце питающего кабеля). В этом случае - ввод на шину снизу, выход - сверху. |
|
|
km1 Подвод шин к автоматам 3.3.2008, 7:46
best78 если брать по аналогии с подстанциями 6-35-110кВ и... 3.3.2008, 9:48
Олега "В этом случае - ввод на шину снизу, выход - ... 3.3.2008, 16:50
ZavGar Цитата(Олега @ 3.3.2008, 16:50) "В э... 3.3.2008, 17:34
Олега Цитата(ZavGar @ 3.3.2008, 17:34) Подразум... 4.3.2008, 11:02
Aleksandrnew Проще,если смотреть на автомат спереди,то ручка вк... 4.3.2008, 1:03![]() ![]() |
|