Вопросы по электро щиту и электрике в квартире |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопросы по электро щиту и электрике в квартире |
26.7.2017, 0:17
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.7.2017 Пользователь №: 52639 |
Доброго времени суток всем!
Имею старый дом без заземления, т.е всего 2 провода алюминиевых заходит в квартиру, каких-то еще электро автоматов в подъезде нету, если только где-то в подвале или еще в каком-то месте спрятаны, в данный момент установлены предохранители на 32А 2 штуки, Сейчас занимаюсь ремонтом и меняю проводку. Вопрос по сборке электрощита, у местных электриков спрашивал, но классификация мягко говоря слабенькая, В доме нету электро плиты(газ), вводный автомат посоветовали на 25А, а дальше хочешь не ставь хочешь ставь и на 1 автомате всё работать будет, но охота сделать всё грамотно. И такой вопрос какие автоматы ( какой фирмы ) и на сколько по мощности лучше использовать, проводку тянул кабелем ВВГ медным на 2.5, если я правильно понимаю то на них нужны автоматы на 16А или 20 ?, электро приборов в квартире не много, компьютер\телевизор - это по комнатам на кухню и ванную еще не делал нечего, и вот вопрос, нужен ли провод большего сечения на кухню будет ? там холодильник\чайник\микроволновка\миксеры и т.д, и следовательно какой туда автомат. В ванную комнату хочу поставить узо или даже диф как я понял это одно и тоже только для дифа не нужно будет ставит еще один автомат и он будет занимать меньше места в щитке, верно ? но тоже не понятно какой мощности и его ставить только на розетку для стиральной машины или еще и на освещение и другие розетки ( под фен и т.д ). Сколько автоматов лучше поставить на комнаты или хватит и 1 ? и нужно ли делать разделение на свет\розетки ? Так же еще задумался установить узо на всю квартиру в количество 1 штуке на сколько это разумно и нужно ли вообще ? Хочу сделать всё максимально правильно но при этом без наркомании где на каждую розетку свой автомат, в данный момент думаю сделать вводный автомат на 25, на кухню отдельный автомат на 20, на комнаты один на 20 и в ванную узо или диф на 16, как писал ранние еше есть мысли после вводного поставить узо на на всю квартиру только нужно ли ? Подскажите как сделать оптимальнее |
|
|
![]() |
3.8.2017, 12:45
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
типа 7.1.88? дык там маленько не так. Там про МСУП к примеру ванну с машинкой соединили а к стояку нет.
А что не бьет дык до поры до времени. В старой квартире тоже не било лет эдак 8 -10 принцип тот же машинка в розетку без заземления ванна тоже не соединена с трубой. Потом малехи пощипывать начало, а потом и вовсе трясти. когда машинка просто в розетку воткнута. Что повлияло не знаю. Может трубы поменяли новые поставили мож еще что но колбасило здраво от воды причем. Тут же все просто - на корпусе 110 (в нормальном режиме) труба в земле и по любому получается заземлена, пусть даже более 4 ом но связь есть и если лампочку с фазы к ней прицепить (запрещено. но все же) она засветится, а напряжометр 220 покажет. Т.е труба это почти чистый ноль. Соответственно между корпусом и трубой 110В переменки. Пробовал даже в сланцах заходить чуть мокрый пол хреначит здраво. А если напрямую за корпус без краски и за трубу цапнуться? И опять же одному и тышшша не повредит, а другому и этого хватит. Так что делать надо однозначно! Занулять нельзя т.к. через этот провод весь дом подключится. Значит только к трубе. она уж хоть как то спасет. |
|
|
OneCat Вопросы по электро щиту и электрике в квартире 26.7.2017, 0:17
S-cream Вам лень прочитать уже стопиццоттысччраз обсосанны... 26.7.2017, 0:39
OneCat Мне не лень почитать, что я на данный момент решил... 26.7.2017, 1:20
просто Гоша Ну почему же "ни о чём"? Как раз "о... 26.7.2017, 9:06
OneCat Цитата(просто Гоша @ 26.7.2017, 9:06) Ну ... 26.7.2017, 16:37
savelij® Цитата(OneCat @ 26.7.2017, 16:37) Еще одн... 27.7.2017, 1:10
Гость_гость_* Цитата(savelij® @ 27.7.2017, 1:10) ... пр... 31.7.2017, 9:58
savelij® Цитата(Гость_гость_* @ 31.7.2017, 9:58) э... 31.7.2017, 23:51
push Цитата(Гость_гость_* @ 31.7.2017, 13:58) ... 1.8.2017, 6:14
просто Гоша Пожалуйста. Только жаль, что в своих обидах вы нич... 26.7.2017, 17:28
stydent64 Ну а так - ищи (гадай) сколь хочешь
Чёрта лысого н... 27.7.2017, 11:04
OneCat Спасибо savelij®, за ответ.
По поводу тем в раздел... 27.7.2017, 18:12
S-cream 1. Так-то да, но с точки зрения эксплуатации, лучш... 27.7.2017, 21:34
OneCat Цитата(S-cream @ 27.7.2017, 21:34) 4... 29.7.2017, 0:37
S-cream Узо должно быть больше на ступень или равно защища... 29.7.2017, 8:43
OneCat Всем спасибо за советы !
Сделаю вот так: 25 на... 1.8.2017, 5:35
marsikk 25 А на 2,5 мм 1.8.2017, 7:36
push Цитата(marsikk @ 1.8.2017, 11:36) 25 А на... 3.8.2017, 5:26
OneCat Цитата(push @ 3.8.2017, 5:26) Видимо самы... 3.8.2017, 7:03
Костян челябинский Цитата(OneCat @ 3.8.2017, 9:03) Это закон... 3.8.2017, 7:37
OneCat Цитата(Костян челябинский @ 3.8.2017, 7:3... 3.8.2017, 10:47
OneCat Cпасибо за развернутый ответ, только у меня оч ста... 2.8.2017, 12:18
Костян челябинский И слив меняют на ПВХ.
А вообще, у меня в хрущевке... 3.8.2017, 11:40
push Нет, вот как раз на слив низя у нее контакта нет. ... 3.8.2017, 11:53
Гость сочувствующий Цитата(push @ 3.8.2017, 11:53) ...
Кстати... 3.8.2017, 12:48
Костян челябинский Ещё раз. Проводка двухпроводная. Ванна с машинкой ... 3.8.2017, 12:06
Костян челябинский push, а машинку чистить от пыли изнутри не пробов... 3.8.2017, 13:07
push Цитата(Костян челябинский @ 3.8.2017, 17... 6.8.2017, 9:26
OneCat Этаж 3тий, в данный момент машинка когда в розетку... 4.8.2017, 10:45
Костян челябинский УЗО нужно по любому. Перенос поддерживаю. Как ремо... 4.8.2017, 11:35![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 12:47 |
|
|
|
|