Подскажите кто знает!
2 двигателя (3 -х фазные) были подключены фаза, ноль, фаза (это уже позже выяснилось)! при запуске 1 двигатель заработал в мощность близкой к максимальной, а второй только на минимальной мощности! Мой вопрос в том "Как возможен был вообще запуск?" |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Подскажите кто знает! 1 двигатель заработал в мощность близкой к максимальной, а второй только на минимальной мощности! Мой вопрос в том "Как возможен был вообще запуск?" Интересно как Вы определили максимальную и номинальную мощность ? Движок, при таком включении, может запустится даже под нагрузкой. А вот потребляемый ток будет повышенный и с большим перекосом. Даже может отработать некоторое время и не сгореть. Выезжал как то на вызов, клиент сам подключил передвижную машину для очистке зерна на ней 4 двигателя от 1,1 до 5,5 кВт. На работу машины он не жаловался, а жаловался на отключении автомата на ТП. Так как ТП у него слабенькая всего 25кВа ну и автомат стоял соответствующий. Оказалось не в автомате дело. Одна из фаз была перепутана с нулем. На корпусе машины была фаза. Повезло что было жарким летом и не кого не прихватило. Ни один из четырех двигателей не сгорел. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |