![]() 220 через sound cable |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() 220 через sound cable |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.7.2017 Пользователь №: 52666 ![]() |
Всем привет, нужно ваше мнение.
Покупал себе (изначально именно для звука) sound speaker cable 2x0.75 медный. Примерно вот такой: thumbs1.ebaystatic.com/d/l225/m/md-M6_LW7VFWSAYoNJSFWMA.jpg Из-за ненадобности, теперь вопрос в том, могу ли я его пустить под 220 (метра на 3-4) и нагрузку 1-2 кВт (max)? (средняя будет около 150-200 Вт +-) Спасибо ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемые господа "специалисты"! А это не опасно, когда практически все испытатели высоковольтного оборудования применяют обычный телевизионный коаксиальный экранированный 75-омный кабель в схемах измерения тангенса диэлектрических потерь при напряжении 10 кВ (десять киловольт)???
Думаю, что изоляция акустического кабеля "Sound Speaker Cable 2x0.75" ничем не хуже, а скорее всего даже лучше обычного сетевого кабеля с однослойной изоляцией и таким же сечением токоведущих жил. Но для перестраховки, чтобы развеять всякие сомнения, было бы неплохо отдать образец в ближайшую ЭТЛ на высоковольтные испытания повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц. Если этого кабеля у ТС всего 3-4 м, то "овчинка выделки не стоит", но если кабеля много (несколько десятков метров), то есть смысл "проверить его на вшивость" повышенным напряжением. Если такой возможности нет, то можно попробовать хотя бы измерить мегаомметром сопротивление изоляции всего кабеля между жилами. Норма по сопротивлению изоляции для электропроводки до 1 кВ составляет не менее 0,5 МОм (это допустимый минимум!). Обычно хорошая изоляция имеет сопротивление десятки и даже сотни МОм (Мегаом). После этого можно смело применять этот кабель для электропроводки на 220 В, проложив его в пластиковом коробе (кабель-канале) не поддерживающем горение. -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.7.2017 Пользователь №: 52666 ![]() |
Если этого кабеля у ТС всего 3-4 м, то "овчинка выделки не стоит", но если кабеля много (несколько десятков метров), то есть смысл "проверить его на вшивость" повышенным напряжением. 15 метров имеется ![]() ps - оффтоп, конечно, но чтоб не делать новой темы: Если мне нужно пустить рядом по стенке (пара метров) и силовой, и сетевые (штук 5) кабелей, достаточно ли их раскидать по разным кабель-каналам (или это будет до феньки?) или, может, стоит силовой засунуть в какую-то экранированную гофру (если есть такая). Или др. варианты? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Если мне нужно пустить рядом по стенке (пара метров) и силовой, и сетевые (штук 5) кабелей, достаточно ли их раскидать по разным кабель-каналам (или это будет до феньки?) или, может, стоит силовой засунуть в какую-то экранированную гофру (если есть такая). Или др. варианты? Чем отличается силовой от сетевого? Если все на 220В, то кидайте вместе. А то тут развели демагогию про волновое сопротивление, коаксиального и плоского кабель/провода. А дальше, еще про стоячие волны начнут. Вам при 3-5 метрах длины, на частоте 50 Гц и напряжении в 220 В, это не актуально. Вот безопасность и пожаробезопасность аудио кабеля, при 220В, настораживает. На сегодняшний день, прокладка провода(с напряжением 220 В) в доступном(для касания) месте без дополнительной защиты запрещена. Только кабель или поднимать выше, в гофру, в кабель канал и т.д. Высоковольтный и низковольтный в разных кабель каналах. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.7.2017 Пользователь №: 52666 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |