Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Электромонтаж в квартире без распаечных коробок.

marsikk
сообщение 28.7.2017, 22:50
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Хочется услышать мнения людей этого форума на эту тему.
Практиковал обычный монтаж с распайками на потолке, которые потом закрывались натяжными или другим потолком и с концами. ПУЭ говорит, что должен быть доступ, ГОСТ говорит, что если там пайка, опресовка, то можно делать без доступа.( без подробностей) Также практикую без них : распайки на свет делаю в выключателях, соединения делаю любо ваго плоской или скрутки + пайка. Если проводов много, то завожу провода с задней стороны, при этом немного вырезаю стенку, чтоб легче уложить было. В розетках фазу и ноль делаю шлейфом, а вот землю делаю на ваго или опять скрутка+пайка и на каждую розетку свой провод. Первую квартиру сделана была таким способом лет 8 назад. Все работает. Насчёт состояния пайки не скажу за 8 лет, но вскрывал недавно пайку, ей 4 года, в е в хорошем состоянии.
Кто чего скажет)?) любая критика приветствуется))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rosck
сообщение 29.7.2017, 16:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Ну а если крутая отделка стен. Варианты за подвесной потолок или соединение в подрозетнике. За гипсокартоном как то не правильно.

Сообщение отредактировал rosck - 30.7.2017, 5:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 31.7.2017, 15:10
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



[attachment=51446:2017_07_...11_28_12.JPG]
Цитата(rosck @ 29.7.2017, 16:29) *
Ну а если крутая отделка стен.

Привожу пример отделки стен когда ни кто вам не даст делать распред коробки. На двух фото приведен замысел дизайнера, красным показано место установки выключателей. В каждой комнате более 10 розеток. Для разводки потребуется установка не одной распред коробки.

Сообщение отредактировал rosck - 31.7.2017, 15:12
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 31.7.2017, 19:37
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Цитата(rosck @ 31.7.2017, 15:10) *
[attachment=51446:2017_07_...11_28_12.JPG]
Привожу пример отделки стен когда ни кто вам не даст делать распред коробки. На двух фото приведен замысел дизайнера, красным показано место установки выключателей. В каждой комнате более 10 розеток. Для разводки потребуется установка не одной распред коробки.

Материал отделки не дешёвый)))
У меня тоже в том году было что-то похожее, фоток только нет((
хотя, вот тоже никаких коробок))

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 31.7.2017, 20:01
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(marsikk @ 31.7.2017, 19:37) *
Материал отделки не дешёвый

Это только дизайн проект. Фото сделано с альбома. Сейчас состояние как на 2 фото. Выполнена черновая электрика и начали подшивать потолок. Как то делал года три назад дом. Ремонт был попроще. Проводку делал с распред коробками. Распредки установил после черновой штукатурки. Так после пришли отделочники и начали выравнивать стены в итоге половина распред коробок оказалась утопленной. Место где нужно устанавливать крышки не ровное. Крышки как положено не садятся, намучился с установкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 31.7.2017, 21:11
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Цитата(rosck @ 31.7.2017, 20:01) *
Это только дизайн проект. Фото сделано с альбома. Сейчас состояние как на 2 фото. Выполнена черновая электрика и начали подшивать потолок. Как то делал года три назад дом. Ремонт был попроще. Проводку делал с распред коробками. Распредки установил после черновой штукатурки. Так после пришли отделочники и начали выравнивать стены в итоге половина распред коробок оказалась утопленной. Место где нужно устанавливать крышки не ровное. Крышки как положено не садятся, намучился с установкой.

бывпет)) хорошо, когда отделочники знакомые, всегда можно что-то решить как и что))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- marsikk   Электромонтаж в квартире без распаечных коробок.   28.7.2017, 22:50
- - Костян челябинский   Похоже не на приглашение пообсуждать, а на приглаш...   29.7.2017, 5:09
|- - marsikk   Цитата(Костян челябинский @ 29.7.2017, 5...   29.7.2017, 5:49
- - savelij®   Хозяин барин, ну типа, автор темы имеет право прос...   29.7.2017, 10:50
|- - marsikk   Цитата(savelij® @ 29.7.2017, 10:50) Хозяи...   29.7.2017, 14:19
- - Костян челябинский   Так это Лёха Земсков. Он не электрик. Он прораб, р...   29.7.2017, 14:27
|- - marsikk   Цитата(Костян челябинский @ 29.7.2017, 14...   29.7.2017, 17:26
- - Сунцов Денис   я этим способом давно пользуюсь. из минусов только...   29.7.2017, 15:13
|- - rosck   Цитата(Сунцов Денис @ 29.7.2017, 16:13) и...   29.7.2017, 20:35
|- - marsikk   Цитата(rosck @ 29.7.2017, 20:35) Например...   30.7.2017, 9:55
|- - rosck   Цитата(marsikk @ 30.7.2017, 10:55) А разв...   30.7.2017, 10:44
|- - marsikk   Цитата(rosck @ 30.7.2017, 10:44) Что ВЫ и...   30.7.2017, 10:57
|- - rosck   Цитата(marsikk @ 30.7.2017, 11:57) Кстати...   30.7.2017, 17:46
|- - Сунцов Денис   Цитата(rosck @ 30.7.2017, 17:46) Если роз...   1.8.2017, 9:23
|- - rosck   Цитата(Сунцов Денис @ 1.8.2017, 9:23) угл...   1.8.2017, 17:43
- - Костян челябинский   Сунцов Денис где перерасход, а где и экономия. Есл...   29.7.2017, 15:57
- - 220v-elektrik   Лично мне "безраспаячный" способ не нрав...   29.7.2017, 16:00
- - rosck   Ну а если крутая отделка стен. Варианты за подвесн...   29.7.2017, 16:29
|- - rosck   Цитата(rosck @ 29.7.2017, 16:29) Ну а есл...   31.7.2017, 15:10
|- - marsikk   Цитата(rosck @ 31.7.2017, 15:10) Привожу...   31.7.2017, 19:37
|- - rosck   Цитата(marsikk @ 31.7.2017, 19:37) Матери...   31.7.2017, 20:01
|- - marsikk   Цитата(rosck @ 31.7.2017, 20:01) Это толь...   31.7.2017, 21:11
- - 220v-elektrik   У нас в городе принято черновую электрику делать д...   29.7.2017, 16:36
- - S-cream   rosck, почему вы гипсокартон называете гибсокартон...   29.7.2017, 23:52
- - rosck   Ошибся, исправил.   30.7.2017, 5:34
- - Сунцов Денис   как это не бывает? а это что?   2.8.2017, 5:46
- - rosck   Цитата(Сунцов Денис @ 2.8.2017, 5:46) как...   2.8.2017, 6:02