Добрый день друзья прошу подсобить с возникшей проблемой.
Имеем- квартиру в новостройке с готовым ремонтом от застройщика. Щиток с вводным АВ на 40А, диф. АВ на плиту 32А, кабель 6мм2 на плиту. Кабель торчит на кухне, из стены над полом.
Возникла необходимость на кухне, кроме варочной панель на 6,6кВт, установить духовой шкаф на 3,3кВт. Причем духовой шкаф будет на противоположной стене от варочной панели.

Вопрос №1
Возможно ли прикинуть кабель через пол на кухне? Насколько это будет правельно? (сущ. сеть разведена под потолком в стене)
Вопрос №2
Можно ли в месте выхода кабеля (6мм) для плиты сделать распай. коробку и оттуда кинуть 4мм2 на панель и 2,5 на духовку. Или возможно духовку запитать от розеточной сети(в щитке один АВ на все розетки)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
S-cream
сообщение 31.7.2017, 9:10
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



1. Можно. В стяжке, в гофре.
2. Правильнее будет поставить в конце линии, идущей на плиту маленький бокс с автоматом на 16 А, от которого запитать духовку. Плиту можно подключить до этого автомата шлейфом.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 9:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены