Линия под бойлер в хрущевке , Помогите оценить работу электрика и ее правильность. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Линия под бойлер в хрущевке , Помогите оценить работу электрика и ее правильность. |
30.7.2017, 14:24
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.7.2017 Пользователь №: 52660 |
Добрый день всем форумчанам. Приобрел квартиру в хрущевке. Встал вопрос установки бойлера, так как проводка старая решили подстраховаться и сделать отдельную линию под бойлер с автоматом, пришел знакомый электрик и соорудил эту линию. Автомат поставил в ванной, спустя время стали закрадываться подозрения о безопасности такого решения. Могли ли бы подсказать безопасна ли такая схема или автомат нужно убирать из ванной комнаты?
P.S. Проводку укладывали поверх плитки что бы ванна не потеряла вида до ближайшего ремонта, розетка подключена через автомат зеленый проводок заземление. |
|
|
![]() |
30.7.2017, 14:33
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Посмотрите, на коробочке должен быть обозначен класс защиты от влаги и пыли. Если это хотя-бы IP44, то нормально. А вот розетки стоило бы поменять тоже на этот класс или выше.
|
|
|
30.7.2017, 14:36
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.7.2017 Пользователь №: 52660 |
|
|
|
Станислав12 Линия под бойлер в хрущевке 30.7.2017, 14:24
Tad Думаю, догадаетесь, какой вывод надо сделать. 30.7.2017, 14:39
Костян челябинский А где он поставил дифференциальную защиту? 30.7.2017, 14:48
Гость сочувствующий Цитата(Станислав12 @ 30.7.2017, 14:24) ..... 30.7.2017, 14:54
Гость Идиот ваш электрик. Иного вывода не сделаешь. Комм... 30.7.2017, 15:09
S-cream Последний гость, вы хоть один раз первое сообщение... 30.7.2017, 18:36
Фадик По поводу розетки в ванной,некоторые глаголят типа... 30.7.2017, 21:27
Гость сочувствующий Цитата(Фадик @ 30.7.2017, 21:27) ...
У ме... 31.7.2017, 10:24
Костян челябинский Фадик, как раз таки ОБЫЧНО - нет своей дифзащиты. 30.7.2017, 21:33
Фадик Цитата(Костян челябинский @ 30.7.2017, 21... 30.7.2017, 23:09
S-cream Фадик, выше же указали про зоны. 30.7.2017, 21:51
S-cream Так и нет проблем. 30.7.2017, 23:14
Инк В Украине большинство бойлеров продаётся без шнура... 30.7.2017, 23:25
haramamburu Интересно откуда заземление то в хрущевке этот ... 30.7.2017, 23:38![]() ![]() ![]() |
|