Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Автоматическое измерение сопротивления заземляющего устройства , Прибор

Леша Снегов
сообщение 21.7.2017, 15:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 21.7.2017
Пользователь №: 52617



Добрый день!
С переносными измерителями сопротивления заземления все понятно, но есть вопрос постоянного контроля сопротивления с отключением нагрузки в случае увеличения сопротивления выше определенного значения. Кто-нибудь такие приборы видел?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 28.7.2017, 15:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Да уж - тяжёлый случай! Вижу, что из всех специалистов, принявших посильное участие в обсуждении данного вопроса, только один sasha4312 немного, как говорится, "в теме". Для остальных всё сказанное - тёмный лес. Ещё раз повторяю для всех - такие схемы постоянного мониторинга сопротивления ЗУ используются не один год на передвижных испытательных лабораториях, где от надёжности заземления лаборатории зависит жизнь её персонала. Компьютер здесь не нужен, всё настраивается вручную, достаточно иметь под рукой обычный калькулятор.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.7.2017, 0:26
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 28.7.2017, 15:14) *
от надёжности заземления лаборатории зависит жизнь её персонала..

Так может и не заниматься ерундой, тем более раз это ЗУ для перередвижки ? Вместо контроля (с отключениями) достаточно продублировать заземляющий проводник (как это и делалось для повышения безопасности). Значимое изменение сопротивления растекания заземлителя вряд ли можно ожидать.

Цитата(Ваня Иванов @ 28.7.2017, 15:14) *
Компьютер здесь не нужен, всё настраивается вручную, достаточно иметь под рукой обычный калькулятор.

Задачу по пересчету может выполнять микроконтроллер. Если обеспечить стабильное напряжение, то и этого не нужно.

Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2017, 0:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Леша Снегов   Автоматическое измерение сопротивления заземляющего устройства   21.7.2017, 15:30
- - ЛЕША   Чего-то непонятно... Причём нагрузка и заземляющее...   21.7.2017, 16:43
- - с2н5он   а зачем постоянное измерение? изоляция проводки ка...   21.7.2017, 17:25
|- - Леша Снегов   Цитата(с2н5он @ 21.7.2017, 19:25) а зачем...   24.7.2017, 7:53
- - Леша Снегов   По ссылке описаны разные способы, есть идея исполь...   24.7.2017, 14:28
- - haramamburu   Леша Снегов, ваша идея называется "загоны...   24.7.2017, 14:33
- - ЛЕША   Хотелось бы по-подробней об оборудовании.. Что за ...   24.7.2017, 14:36
|- - Леша Снегов   Цитата(ЛЕША @ 24.7.2017, 16:36) Хотелось ...   24.7.2017, 15:04
|- - Олега   Цитата(Леша Снегов @ 24.7.2017, 15:04) .....   24.7.2017, 15:36
|- - Леша Снегов   Цитата(Олега @ 24.7.2017, 17:34) Ну выбра...   24.7.2017, 15:37
|- - Олега   Цитата(Леша Снегов @ 24.7.2017, 15:37) Во...   24.7.2017, 15:45
- - Ваня Иванов   Цитата(Леша Снегов @ 21.7.2017, 15:30) .....   25.7.2017, 14:07
|- - Леша Снегов   Спасибо! Интересное решение, в качестве PT пре...   25.7.2017, 14:49
|- - haramamburu   Цитата(Ваня Иванов @ 25.7.2017, 14:07) Зр...   26.7.2017, 8:46
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 25.7.2017, 14:07) Зр...   28.7.2017, 13:48
- - Ваня Иванов   Цитата(Леша Снегов @ 25.7.2017, 14:49) .....   25.7.2017, 15:11
- - Ваня Иванов   Цитата(haramamburu @ 26.7.2017, 8:46) дан...   26.7.2017, 11:13
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 26.7.2017, 11:13) Ре...   28.7.2017, 14:19
- - haramamburu   Ваня Иванов, нет, не то.... так же криво вставят п...   26.7.2017, 14:49
|- - Леша Снегов   Цитата(haramamburu @ 26.7.2017, 16:49) Ва...   26.7.2017, 16:02
- - Ваня Иванов   Цитата(Леша Снегов @ 26.7.2017, 16:02) .....   27.7.2017, 16:27
|- - Леша Снегов   Цитата(Ваня Иванов @ 27.7.2017, 18:27) Ув...   28.7.2017, 13:24
- - gomed12   ЦитатаЭти электроды забивают в грунт кувалдой сред...   27.7.2017, 17:56
- - haramamburu   и писец задумке..   27.7.2017, 18:23
- - sasha4312   И все-таки, эта схема больше подходит для стациона...   28.7.2017, 14:08
- - Ваня Иванов   Да уж - тяжёлый случай! Вижу, что из всех спец...   28.7.2017, 15:14
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 28.7.2017, 15:14) от...   29.7.2017, 0:26
- - Ваня Иванов   Внесены некоторые существенные поправки в схему не...   29.7.2017, 12:21
- - gomed12   Попроще, без дополнительных электродов задача реша...   29.7.2017, 23:21
- - Олега   Не ставя под сомнение сами методики, замечу, что в...   30.7.2017, 23:20
- - gomed12   В свое время пришлось заниматься почти такой же за...   31.7.2017, 1:13