![]() Автоматическое измерение сопротивления заземляющего устройства , Прибор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Автоматическое измерение сопротивления заземляющего устройства , Прибор |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 21.7.2017 Пользователь №: 52617 ![]() |
Добрый день!
С переносными измерителями сопротивления заземления все понятно, но есть вопрос постоянного контроля сопротивления с отключением нагрузки в случае увеличения сопротивления выше определенного значения. Кто-нибудь такие приборы видел? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...их же просто втыкаешь рукой в грунт как раз Уважаемый Леша Снегов! Здесь Вы чуточку неправы. Как токовый, так и потенциальный электроды дожны иметь по возможности минимальное сопротивление растекания, иначе потребуется применить достаточно высокое напряжение, чтобы создать в контуре измерения необходимый ток, а это нежелательно их соображений безопасности. Поэтому токовый и потенциальный электроды должны иметь длину как минимум 1,5-2 м и более, в зависимости от удельного сопротивления грунта, а такой электрод просто так рукой в плотный грунт не воткнёшь! Эти электроды забивают в грунт кувалдой средних размеров или используют более продвинутые технологии, например, вибропогружение при помощи мощного перфоратора... -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |