Автоматическое измерение сопротивления заземляющего устройства , Прибор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автоматическое измерение сопротивления заземляющего устройства , Прибор |
21.7.2017, 15:30
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 21.7.2017 Пользователь №: 52617 |
Добрый день!
С переносными измерителями сопротивления заземления все понятно, но есть вопрос постоянного контроля сопротивления с отключением нагрузки в случае увеличения сопротивления выше определенного значения. Кто-нибудь такие приборы видел? |
|
|
![]() |
24.7.2017, 14:36
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Хотелось бы по-подробней об оборудовании..
Что за переносная станция? Почему всё это требует непрерывного контроля сопротивления ЗУ? Это я к чему? Да к тому, что Ваша затея может быть не нужна абсолютно. Если только в плане разминки мозгов... |
|
|
24.7.2017, 15:04
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 21.7.2017 Пользователь №: 52617 |
Хотелось бы по-подробней об оборудовании.. Что за переносная станция? Почему всё это требует непрерывного контроля сопротивления ЗУ? Это я к чему? Да к тому, что Ваша затея может быть не нужна абсолютно. Если только в плане разминки мозгов... Это переносной шкаф для подключения ДЭС. С возможностью выбора (переключения) системы заземления (шины системы монтируются как раз в этом шкафу) либо глухозаземленной нейтрали (электроды временного заземления подключаются к контуру внутри шкафа), либо изолированной нейтрали. С контролем изоляции подключаемой электросети (с изоляцией все понятно). Если сопротивление изоляции более 25 Ом при IT и более 4 Ом при TN, то блокировка "подключаемой к изделию системы временного электроснабжения". Вот тут я только щас понял, что не верно написал вопрос, не нагрузка отключается, а ДЭС. Леша Снегов, ваша идея называется "загоны".... не мешайте технике работать.... а по вопросу - для оного есть периодические осмотры и замеры сопротивления ЗУ это не я придумал, запрос такой пришел от заказчика, про осмотры понятно, но тут идея в том, что система - переносная, а персонал не особо грамотный, как я понимаю |
|
|
24.7.2017, 15:36
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18174 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. С возможностью выбора (переключения) системы заземления (шины системы монтируются как раз в этом шкафу) либо глухозаземленной нейтрали (электроды временного заземления подключаются к контуру внутри шкафа), либо изолированной нейтрали. Ну, выбрали систему, переключили (вручную понятно). Визуального контроля маловато будет?Если сопротивление изоляции более 25 Ом при IT и более 4 Ом при TN,..... а персонал не особо грамотный, как я понимаю Положим, персонал-то еще под вопросом... )) Сообщение отредактировал Олега - 24.7.2017, 15:38 |
|
|
24.7.2017, 15:37
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 21.7.2017 Пользователь №: 52617 |
Ну выбрали систему, переключили (вручную понятно). Визуального контроля маловато будет? Воткнут рукой неграмотные рабочие электрод один в песок и будут думать, что у них есть заземление. Это надо исключить, пусть забивают штыри до 4 Ом, пока система добро на пуск не даст. Думаю, суть в этом. |
|
|
Леша Снегов Автоматическое измерение сопротивления заземляющего устройства 21.7.2017, 15:30
ЛЕША Чего-то непонятно...
Причём нагрузка и заземляющее... 21.7.2017, 16:43
с2н5он а зачем постоянное измерение? изоляция проводки ка... 21.7.2017, 17:25
Леша Снегов Цитата(с2н5он @ 21.7.2017, 19:25) а зачем... 24.7.2017, 7:53
Леша Снегов По ссылке описаны разные способы, есть идея исполь... 24.7.2017, 14:28
haramamburu Леша Снегов, ваша идея называется "загоны... 24.7.2017, 14:33
Олега Цитата(Леша Снегов @ 24.7.2017, 15:37) Во... 24.7.2017, 15:45
Ваня Иванов Цитата(Леша Снегов @ 21.7.2017, 15:30) ..... 25.7.2017, 14:07
Леша Снегов Спасибо! Интересное решение, в качестве PT пре... 25.7.2017, 14:49
haramamburu Цитата(Ваня Иванов @ 25.7.2017, 14:07) Зр... 26.7.2017, 8:46
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 25.7.2017, 14:07) Зр... 28.7.2017, 13:48
Ваня Иванов Цитата(Леша Снегов @ 25.7.2017, 14:49) ..... 25.7.2017, 15:11
Ваня Иванов Цитата(haramamburu @ 26.7.2017, 8:46) дан... 26.7.2017, 11:13
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 26.7.2017, 11:13) Ре... 28.7.2017, 14:19
haramamburu Ваня Иванов, нет, не то.... так же криво вставят п... 26.7.2017, 14:49
Леша Снегов Цитата(haramamburu @ 26.7.2017, 16:49) Ва... 26.7.2017, 16:02
Ваня Иванов Цитата(Леша Снегов @ 26.7.2017, 16:02) ..... 27.7.2017, 16:27
Леша Снегов Цитата(Ваня Иванов @ 27.7.2017, 18:27) Ув... 28.7.2017, 13:24
gomed12 ЦитатаЭти электроды забивают в грунт кувалдой сред... 27.7.2017, 17:56
haramamburu и писец задумке.. 27.7.2017, 18:23
sasha4312 И все-таки, эта схема больше подходит для стациона... 28.7.2017, 14:08
Ваня Иванов Да уж - тяжёлый случай! Вижу, что из всех спец... 28.7.2017, 15:14
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 28.7.2017, 15:14) от... 29.7.2017, 0:26
Ваня Иванов Внесены некоторые существенные поправки в схему не... 29.7.2017, 12:21
gomed12 Попроще, без дополнительных электродов задача реша... 29.7.2017, 23:21
Олега Не ставя под сомнение сами методики, замечу, что в... 30.7.2017, 23:20
gomed12 В свое время пришлось заниматься почти такой же за... 31.7.2017, 1:13![]() ![]() ![]() |
|