Изменение частоты и напряжения. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Изменение частоты и напряжения. |
2.3.2008, 1:11
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 10321 |
Руководство временно,на ремонт, хочет перевести оборудование с 440вольт 60 гц на 380вольт 50 гц.
Кто поможет реально советом,как разговаривать и убедить людей наделённых властью,но глубоко не разбирающихся в эл.технике не гробить оборудование. Моторы от 0,5 - 150квт. ротор КЗ. Импульсные блоки питания для АПС (Norcontrol). |
|
|
![]() |
2.3.2008, 14:15
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Руководство временно,на ремонт, хочет перевести оборудование с 440вольт 60 гц на 380вольт 50 гц. Кто поможет реально советом,как разговаривать и убедить людей наделённых властью,но глубоко не разбирающихся в эл.технике не гробить оборудование. Моторы от 0,5 - 150квт. ротор КЗ. Импульсные блоки питания для АПС (Norcontrol). Однако, разнообразие у Вас. Так, в первом приближении, оборудование не угробится. Импульсные блоки питания будут работать и потреблять чуть больший ток, чуть больше греться. Частота им не важна. Не сгорят. Ну можно глянуть их характеристики (рабочий диапазон напряжения и потребляемого тока), и если очень надо (и начальство совсем не грамотное), то сослаться на то, что они могут не запуститься (а начальство скомандует проверить!) или перегреться и выйти из строя. Что касается АД, то с ними проще (и реальнее.) Вращающий момент прямо пропорционален квадрату напряжения и обратно пропорционален первой степени частоты. Вобщем, не вдаваясь в расчеты, рабочий момент на валу двигателей уменьшится на 25%, т.е. некоторые двигатели могут просто затормозиться или агрегаты будут работать с меньшей (на четверть!) производительностью. А еще, если в освещении используются лампы накаливания, то они будут светиться значительно "тусклее" (на 20%.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Aleksandrnew Изменение частоты и напряжения. 2.3.2008, 1:11
Aleksandrnew Благодорю за сочуствие и за помощь.Один блок питан... 2.3.2008, 15:38
mic61 Цитата(Aleksandrnew @ 2.3.2008, 14:38) Бл... 2.3.2008, 19:28
gomed12 Из выражения M=P/n получается, при уменьшении напр... 2.3.2008, 18:35
Aleksandrnew АПС -это аварийно-предупредительная сигнализация. ... 3.3.2008, 0:17![]() ![]() ![]() |
|