Здравствуйте,форумчане.
Подскажите такой момент-есть в ванной розетка для стиралки
2.2КВт.Ставлю автомат на 16А.
Хочу поставить УЗО с утечкой 10мА,его рабочий ток тоже 16А.Но читал,что рабочий ток УЗО
крайне желательно должен превышать рабочий ток автомата,дабы УЗО не вышло из строя раньше срока.
Но следующий номинал для УЗО-25А, ток утечки уже -30мА,что в случае утечки будет ощутимей.
Как быть?Что посоветуете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Шквал
сообщение 2.3.2008, 10:11
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 8.3.2007
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 8345



Ставьте 25А на 30 мА.Ток 30 мА безопасен для человека.А 10 мА,очень высока вероятность сработки такого УЗО от обычных утечек внутри машинки.Да и в 16А УЗО часто подгорают контакты.Если ставить ДИФ автомат,он занимает меньше места(если импортный),но дороже,и непонятна причина сработки.


--------------------