Здравствуйте. Имеется автоматическая установка 0,4 кВ с банками статических конденсаторов по выравниваю косинуса. На одной из банок появился перекос по току, т.е. банка выдает по одной фазе 35 ампер, по двум другим 20 ампер. При номинале 35 ампер. Что это может быть? на сколько ее еще хватит? и безопасно ли ее эксплуатация?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
чукча
сообщение 21.7.2017, 8:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1392
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Павел, ещё бывает пытаются применить конденсаторные установки, когда ухудшение PF вызвала не реактивность нагрузки, а её нелинейность и гармоники тока. Вы на всяк посмотрите, не ваш ли это случай.


--------------------