Здравствуйте. Имеется автоматическая установка 0,4 кВ с банками статических конденсаторов по выравниваю косинуса. На одной из банок появился перекос по току, т.е. банка выдает по одной фазе 35 ампер, по двум другим 20 ампер. При номинале 35 ампер. Что это может быть? на сколько ее еще хватит? и безопасно ли ее эксплуатация?
|
|
|
![]() |
21.7.2017, 8:26
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Павел, ещё бывает пытаются применить конденсаторные установки, когда ухудшение PF вызвала не реактивность нагрузки, а её нелинейность и гармоники тока. Вы на всяк посмотрите, не ваш ли это случай.
-------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
Гость_Павел_* Статические конденсаторы 20.7.2017, 9:08
zendo057 Эксплуатация безопасна но банку,если напряжение но... 20.7.2017, 21:06
Roman D Цитата(zendo057 @ 20.7.2017, 20:06) Экспл... 20.7.2017, 21:40
Гость_Павел_* Спасибо за ответы. буду менять банку. Руки не дохо... 20.7.2017, 22:07
Roman D Цитата(Гость_Павел_* @ 20.7.2017, 21:07) ... 21.7.2017, 16:41![]() ![]() ![]() |
|