Здравствуйте. Имеется автоматическая установка 0,4 кВ с банками статических конденсаторов по выравниваю косинуса. На одной из банок появился перекос по току, т.е. банка выдает по одной фазе 35 ампер, по двум другим 20 ампер. При номинале 35 ампер. Что это может быть? на сколько ее еще хватит? и безопасно ли ее эксплуатация?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
zendo057
сообщение 20.7.2017, 21:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Эксплуатация безопасна но банку,если напряжение норм,необходимо заменить,возможно он высох.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.7.2017, 21:40
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11242
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(zendo057 @ 20.7.2017, 20:06) *
Эксплуатация безопасна но банку,если напряжение норм,необходимо заменить,возможно он высох.


Погуглите про совол/совтол. Классный диэлектрик для конденсаторов.

Немедленно выводите банку из эксплуатации. Вне зависимости от типа конденсаторов, несимметрия приведёт к попадосу.

Сообщение отредактировал Roman D - 20.7.2017, 21:42


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 12:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены