Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбивает УЗО , Прошу помощи. Чайник.

Гость_geloo_*
сообщение 16.7.2017, 20:37
Сообщение #1





Гости






Всем привет! Прошу помощи.

История такая. Въехали мы с женой в старенький многоквартирный дом. Ремонт был сделан недавно, и по проводке вроде нормально (но это не точно). Единственный косяк, не было отдельного кабеля с автоматом на приборы типа: стиралка, чайник, микроволновка, мультиварка (ну видимо не пользовались ими). А у нас эти приборы есть и пользоваться ими мы хотим. В целом, работают, но по-очереди, ведь вместе, либо выбьет автомат, либо чайник/микроволновка включенные вместе со стиралкой, почти не греют. Решил я этому поставить конец. Прикинул так, пол приборов оставить на старой линии, а половину подключить к новой.

Что сделал:
Купил автомат на 16А.
Провод 2х2.5 10м (заземления в нашем доме нет).
Подключил, по инструкции коллег чайников, перемычка сверху, жилу моего провода в автомат, вторую на клему нуля.
Включил. Сетевой фильтр светиться (ура!), включаю туда чайник - щелк. Выбило, но не его, а УЗО. Ничего не понимаю! Ведь сеть и раньше работала с этим чайником, просто он теперь подключен к другому автомату. Что делать? Что нельзя делать? Я реально в этом не понимаю, а тема опасная.
Подскажите, пожалуйста. icon_smile.gif

Хотел картинку прикрепить, не получается, мне запрещено. Опишу. Внутри щитка:
1. Мой автомат 16А
2. ДЭК ВА 101 (101-2/40) Выглядит как двойной автомат, сверху 2 перемычки.
3. УЗО 02 "СТОРОЖ" 40А Его выбивает.
3 и 4. 2 автомата 16 и 25А. Причем 25А питает только 1 розетку, а 16А похоже вообще всё, кроме той розетки и моего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 16.7.2017, 20:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(geloo @ 16.7.2017, 20:37) *
жилу моего провода в автомат, вторую на клему нуля.

Вероятно, нолик был взят с общей шины, а не после УЗО, как положено.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_geloo_*
сообщение 16.7.2017, 20:59
Сообщение #3





Гости






Цитата(savelij® @ 16.7.2017, 20:50) *
Вероятно, нолик был взят с общей шины, а не после УЗО, как положено.

Ничего не понял.
Как определить? Остальные провода к этой же клеме подлючены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 16.7.2017, 21:22
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(geloo @ 16.7.2017, 20:59) *
Ничего не понял.
Как определить? Остальные провода к этой же клеме подлючены.

Позвать электрика.
Вернуться в начало страницы