Между стир.машинкой и смесителем напряжение 80V , Заземление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Между стир.машинкой и смесителем напряжение 80V , Заземление |
27.2.2008, 5:41
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 10572 |
Когда машинка включена в розетку, от смесителя неслабо щелкает, замерил - 80В. Дом старый, земли нет. Живу на 5ом этаже.
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить? |
|
|
![]() |
1.3.2008, 0:41
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 2460 |
Ладно,поскольку сам намудрил с терминологией,попытаюсь обьясниться внятней.
Для защитного зануления в большинстве российских домов используется PEN-провод.Этот провод заводится во ВРУ здания и крепится,чаще всего с помощью болтовых соединений,на металлическую шину,приваренную к корпусу щита.В этой же шине,как правило,просверлены отверствия,для крепления к ней отходящих проводов.Теперь имеем два варианта: 1.В том же щите приваривается вторая металлическая шина,затем она обязательно соединяется с помощью перемычки с первой шиной,к которой подключён PEN-провод,приходящий из ТП. К первой шине,которую маркируем голубым цветом,присоединяем нулевые рабочие проводники(согласно ПУЭ,они обозначаются,как N),которые и будут вкупе с фазными проводами питать квартиры. Вторую шину маркируем жёлто-зелёным цветом. Ведём от неё провода(согласно ПУЭ,называются они- PE),которые и будут присоединяться к корпусам этажных щитов или специальным шинам,если щиты выполнены из пластика или дерева. И уже от этажных щитов можно тянуть защитный проводник в квартиры. Данный вариант считаю наиболее безопасным и надёжным для потребителей в данной российской реальности.Хотя бы потому,что по PE,в нормальных режимах,по всей его длине, не идёт ток. 2 Вариант: Из ВРУ на стояк уходит 4 провода.В этажном щите со стоякового PEN-провода ставится перемычка на корпус ,с которых и тянутся потребителям защитные проводники. Данный вариант,в большинстве случаев,считаю неприемлимым для себя и,не заморачиваясь,просто ставлю УЗО. Мои аргументы: 1.По всей длине стоякового PEN идёт ток.В идеале,конечно,он - невелик,но в случае неравномерной загрузки фаз(что типично для жилых домов),может достигать серьёзных величин. 2.Ухудшение контакта(а,в дальнейшем и полное его разрушение,со всеми вытекающими отсюда последствиями) стоякового PEN-провода в этажном щите происходило в моей практике,гораздо чаще,чем отгорание PEN во ВРУ или ГРЩ.Не стоит также забывать,что не во всех домах ответвление от нулевых стояковых проводов выполнено "орехами".Увы,во многих старых домах(говорю о Москве) стояковый провод крепится к узким прямоуголным шинам с помощью полукруглой скобы( с двух винтовых контактов этих же шины берутся ответвления на квартиры).А поскольку количество энергоёмких приборов только увеличивается,контактных зажимов на шине для подключения дополнительных нагрузок начинает не хватать,и некоторые электрики,а также люди,считающие себя таковыми,начинают вставлять провода следующим способом: ослабляют полукруглую скобу,прижимающую алюминевый стояковый нулевой провод к шине,и засовывают медный провод,допустим, 4 кв.мм,между стояковым нулём и скобой.Затем старательно затягивают скобу,получают деньги и,довольные своей находчивостью,убираются восвояси.Поверьте мне,сталкивался с этим явлением не один раз. Думаю,не стоит объяснять,что через какое-то время ноль обгорает и потребители,выше этажами, получают соответствующие проблемы.Лично был свидетелем случая,когда в элитном многоэтажном доме в центре Москвы,отгорел нулевой стояковый медный провод сечением 50 кв. в этажном щите.Отгорел из за плохого контакта.Дому на том момент было всего 8 месяцев. Это я всё к чему? Да к тому,что вероятность неквалифицированного вмешательства(следовательно-и обрывов нулевого проводника) в этажных щитах выше,чем во ВРУ или ГРЩ. Поэтому,когда кто-либо из форумчан советует очередному собеседнику заземлять приборы,возникает вопрос: если в доме реализован вариант № 2,описанный мной,что он предлагает советчик: вести защитный провод из этажного щита или всё-таки тянуть PE из ВРУ? Вот,вроде и всё.Думаю,что теперь сформулировал свой вопрос доходчиво. -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
|
|
|
Александр_Т Между стир.машинкой и смесителем напряжение 80V 27.2.2008, 5:41
pen Между какими частями замеряли напряжение? То есть,... 28.2.2008, 13:39
Практикант Вопрос конечно интересный!
1. Дом старый и ка... 28.2.2008, 14:02
savelij Цитата(Александр_Т @ 27.2.2008, 4:41) Ког... 28.2.2008, 15:23
Anatoli Да на входе в СМ стоит фильтр питания, сеть наверн... 28.2.2008, 23:49
NickEl Цитата(Anatoli)а в фольтре ёмкостной делитель полу... 29.2.2008, 1:03
savelij Можно, конечно, всё поотключать, но автор, почему ... 29.2.2008, 1:45
NickEl Цитата(savelij)Учитывая, что СМ, как правило соеди... 29.2.2008, 1:53
savelij А я с этим и не спорю. На форуме уже проводились р... 29.2.2008, 1:57
Александр_Т Линия двухпроводная, насчет фазы смесителе сомнева... 29.2.2008, 5:36
NickEl Цитата(Александр_Т)Замерял напряжение между корпус... 29.2.2008, 15:40
AlexPetrov Заземлите машинку, Александр. Способы на форуме уж... 29.2.2008, 15:54
pen Цитата(AlexPetrov @ 29.2.2008, 12:54) Заз... 29.2.2008, 18:26
ZavGar Цитата(pen @ 29.2.2008, 18:26) Интересно,... 29.2.2008, 19:18
savelij Цитата(ZavGar @ 29.2.2008, 18:18) Лю-юдии... 29.2.2008, 19:29

ZavGar Цитата(savelij @ 29.2.2008, 19:29) А толк... 29.2.2008, 19:54
pen Цитата(ZavGar @ 29.2.2008, 16:18) Лю-юдии... 29.2.2008, 20:17
ZavGar Цитата(pen @ 29.2.2008, 20:17) Спасибо за... 29.2.2008, 20:46
gomed12 Предложил бы осуществить проверку под нагрузкой, в... 29.2.2008, 16:22
savelij А вот это интересно! 29.2.2008, 20:04
pen Свой вывод я сделал не только на основании этой ве... 29.2.2008, 20:54
ZavGar Цитата(pen @ 29.2.2008, 20:54) Свой вывод... 29.2.2008, 21:39
pen Простите,сам уже запутался с этими PEN и PE.
Позже... 29.2.2008, 22:41
savelij Цитатаиз ТП приходит N-провод,а не PEN.
В PEN же о... 29.2.2008, 22:58
pen Цитата(savelij @ 29.2.2008, 19:58) Вот те... 29.2.2008, 23:02
savelij Да нет уж уважаемый. Тут же не базар, а форум и ес... 29.2.2008, 23:04
pen Цитата(savelij @ 29.2.2008, 20:04) Да нет... 29.2.2008, 23:08
savelij А по сути топика тема, созданная топикстартёром, б... 29.2.2008, 23:17
gomed12 ЦитатаИнтересно,как можно заземлить СМ в старом до... 29.2.2008, 23:21
pen Цитата(gomed12 @ 29.2.2008, 20:21) Цитата... 29.2.2008, 23:25
pen Хотелось бы услышать автора топика.Решил он свою п... 1.3.2008, 13:19
ZavGar Цитата(pen @ 1.3.2008, 0:41) Ладно,поскол... 3.3.2008, 21:17
pen Цитата(ZavGar @ 3.3.2008, 18:17) 1.7.124.... 4.3.2008, 1:10
Anatoli В дома иногда приходит кабель АСБ или ААБ в которо... 1.3.2008, 3:15
AlexPetrov Цитата(pen @ 1.3.2008, 0:26) Интересно,ка... 1.3.2008, 12:47
gomed12 Чтобы Вы pen не успокоились, проведя "ликбез... 1.3.2008, 22:39
pen Цитата(gomed12 @ 1.3.2008, 19:39) Чтобы В... 2.3.2008, 1:19
Anatoli И при обрыве "стоякового PEN-провода" в ... 2.3.2008, 13:30
gomed12 Всегда считал зануляется оборудование, которое нев... 2.3.2008, 19:03
best78 ЦитатаВсегда считал зануляется оборудование, котор... 3.3.2008, 18:23![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.1.2026, 20:11 |
|
|
|
|