Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Блокировки , оперативные блокировки в РУ

MBar
сообщение 29.2.2008, 16:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 10588



Где можно подробненько прочитать о современных способах организации оперативных блокировок в распредустройствах 6-10 кВ подстанций?
(А если есть на примере с ячейками КСО, то совсем замечетельно icon_mrgreen.gif )

И объясните, пожалуйста, кто-нибудь на пальцАх, принцип действия электромагнитной блокировки и для чего в ней применяются путевой выключатель ВП-19 и блокировочный замок ЗБ-1.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Uran
сообщение 29.2.2008, 21:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(MBar @ 29.2.2008, 17:40) *
Где можно подробненько прочитать о современных способах организации оперативных блокировок в распредустройствах 6-10 кВ подстанций?
(А если есть на примере с ячейками КСО, то совсем замечетельно icon_mrgreen.gif )

Конкретно для 6-10кВ, я не припомню конечно тем более о современных способах.
В принципе ничего не изменилось.
Есть РД 34.35.512 Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распред.устройствах высокого напряжения.
Книжка из серии "Библиотека электромонтера", выпуск 465.
О.П.Лабок, Г.Г.Семенов. Управление разъединителями, сигнализация и блокировка.

И объясните, пожалуйста, кто-нибудь на пальцАх, принцип действия электромагнитной блокировки и для чего в ней применяются путевой выключатель ВП-19 и блокировочный замок ЗБ-1.


Путевой выключатель применяется для контроля положения тележки, его контакты подключены в схему опер. блокировки.
Блокировочный замок ЗБ1 - самый главный элемент ЭМБ, он дает разрешение для вката или выката тележки при наличии питания на нем, притягивается сердечник замка ЗБ1, к сердечнику электромагнитного ключа КЭЗ1 (есть варианты ЭМБ КРУ6-10 с замками Гинодмана-чаще всего), и происходит расфиксация механизма тележки, тележку можно выкатить для включения ЗН, то же через замок ЗБ-1.
Питание 220В на ЗБ1 появляется только после сборки разрешающей цепочки контатов в цепи данного замка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 9:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены