сообщение 7.7.2017, 21:23
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Добрый вечер коллеги. Хотелось бы обсудить интересную для меня тему, защиты от внутренних перенапряжений, вызванную коммутацией и короткими замыканиями.
В моей практике было несколько интересных случаев когда происходил пробой рабочей изоляции. Последний случай произошёл недавно, на подстанции 1000кВа при запуске мощного двигателя 250 кВт, произошло перекрытие автоматических выключателей. На подстанции установлены два автомата 630А, оба автомата питают два таких двигателя. Отходящих 2 кабельных линии по 2 в паралель АВВГ 3х150 мм + 1 х75мм Запускали только один двигатель, другой стоял в резерве. Перекрыло оба автомата сверху. Первоначально думал перекрытие произошло в следствии плохого контакта шины с автоматом, но при демонтаже признаков не обнаружил, болты были протянуты. Плохой контакт был в другом месте. На вводном рубильнике 2000А , а он закрыт кожухом и опечатан так как стоит перед средствами учета эл энергии. Алюминиевая шина прикручена к рубильнику четырьмя болтами на 10мм. На этих болтах шина и болталась совсем не отгорела. Между шиной и контактом рубильника следы нагара, также они видны в местах контакта болтов с шиной. при монтаже ТП наверное плохо протянули контактное соединение. А потом не было возможности, так как не было доступа, при эксплуатации соединение еще больше прослабло. При запуске двигателя на этом контакте возникла дуга, о чем свидетельствует копоть и частицы расплавленного метала на оргстекле которое закрывает рубильник. Следов перекрытия дугой самого рубильника нет. Кроме контактного соединения других повреждений нет. Сам рубильник массивный расстоянии между фаз и корпусом ТП более 5 см. А на самих автоматах, расстояние между фазами 2-3 см. Перекрытие автоматов свидетельствует о возникновение значительного перенапряжения. Влага исключается было сухо и жарко. Ну наверное сверху было немного пыли. Из за этой пыли, это место и оказалось слабым звеном.
Такое перенапряжение запросто может и вызвать КЗ в двигателе или в коммутационной аппаратуре управления двигателем. Такое явление возникает очень редко и обусловлено колебательным резонансным эффектом. И все зависит от параметров цепи. При изучении вопроса выяснилось, нужно установить вентильные разрядники. Поиск выдает ОПН но они предназначены для защиты от атмосферных перенапряжений.
Собственно вопрос, что можно установить в этом случаи? Может кто поделится опытом как кто решал похожие проблемы. Нужно ли устанавливать ограничители в шкаф управления двигателем. На этом объекте, без каких то видимых причин, уже горел практически новый двигатель при запуске.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Tad
сообщение 8.7.2017, 15:06
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Ваня Иванов, Вы называете полнейшим бредом высказывания других. А как назвать это?
Цитата
выделялись ионизированные пары металла - это и стало причиной перекрытия, т.к. диэлектрическая прочность ионизированных паров металла в сотни раз меньше, чем диэлектрическая прочность обычного воздуха
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rosck   Защита от внутренних перенапряжений.   7.7.2017, 21:23
- - ЛЕША   ОПН-П предназначены для защиты от атмосферных и ко...   8.7.2017, 7:36
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 7.7.2017, 21:23) ...при за...   8.7.2017, 10:32
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 8.7.2017, 11:32) Ува...   8.7.2017, 18:54
- - DaaN   Резонансный эффект.... А длина линии какая? Да и р...   8.7.2017, 11:49
- - Ваня Иванов   Цитата(DaaN @ 8.7.2017, 11:49) ...А автор...   8.7.2017, 12:19
- - Tad   Ваня Иванов, Вы называете полнейшим бредом высказы...   8.7.2017, 15:06
- - Ваня Иванов   Уважаемый Tad! Для любителей покопаться в теор...   8.7.2017, 18:18
- - Tad   Уважаемый Ваня Иванов, тогда почему, обладая исчер...   8.7.2017, 20:39
- - Ваня Иванов   Цитата(Tad @ 8.7.2017, 20:39) ...я не наш...   9.7.2017, 0:58
- - Tad   Уважаемый Ваня Иванов, описанная Вами часть процес...   9.7.2017, 11:53
- - Ваня Иванов   Цитата(Tad @ 9.7.2017, 11:53) ...На этот ...   9.7.2017, 17:41
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 9.7.2017, 17:41) А э...   9.7.2017, 19:12
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 9.7.2017, 17:41) О с...   10.7.2017, 10:27
- - Tad   Уважаемый Ваня Иванов, по-моему, Вы уже достаточно...   9.7.2017, 19:34
- - Ваня Иванов   Цитата(Tad @ 9.7.2017, 19:34) ...с моей т...   10.7.2017, 1:00
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 10.7.2017, 10:27) А по дел...   10.7.2017, 11:33
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 10.7.2017, 11:33) Ув...   10.7.2017, 13:18
- - Tad   Уважаемый Ваня Иванов, Вы сказали ЦитатаДля каких ...   10.7.2017, 14:24
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 10.7.2017, 13:18) ...В ваш...   11.7.2017, 0:44
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 11.7.2017, 0:44) А В...   11.7.2017, 14:03
- - Pantryk   Но вы же линию не на КЗ включали. Пусковой ток у в...   11.7.2017, 11:48
- - Valerapol   Ваня Иванов, соответствие динамической и коммутаци...   11.7.2017, 15:27
|- - rosck   Цитата(Valerapol @ 11.7.2017, 15:27) И за...   11.7.2017, 16:00
||- - Valerapol   Цитата(rosck @ 11.7.2017, 16:00) Так двиг...   11.7.2017, 16:02
|- - rosck   Цитата(Valerapol @ 11.7.2017, 15:27) наоб...   11.7.2017, 16:03
|- - Valerapol   Цитата(rosck @ 11.7.2017, 16:03) Это же н...   11.7.2017, 16:14
- - Pantryk   Чтобы АД стал генератором нужно откуда то брать ре...   11.7.2017, 16:41
- - Ваня Иванов   Уважаемые коллеги! Не хочу с вами вступать в п...   12.7.2017, 1:08
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 12.7.2017, 1:08) Ува...   12.7.2017, 18:20
- - Pantryk   По отключающей способности аппараты выбирают по то...   12.7.2017, 10:26
- - Ваня Иванов   Цитата(Pantryk @ 12.7.2017, 10:26) По отк...   12.7.2017, 12:51
- - Pantryk   ЦитатаПередо мной стояла другая задача - уменьшить...   12.7.2017, 15:19