Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

О переносе узла учета абонента с трансформаторной подстанции КЭС , Как грамотно составить предписание абоненту

Гость_Виталий С._*
сообщение 7.7.2017, 19:32
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Прошу вашей помощи в решении такого вопроса:

Работаю в коммунальной электросети. У нас на балансе имеется трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ мачтового типа. На этой подстанции размещен узел коммерческого учета электроэнергии абонента ИП Иванов И.И. - не в РУ-0,4 кВ, а сбоку, в отдельном запирающемся металлическом шкафу, закрепленном на конструктивных элементах ТП. Мое руководство требует от меня составить предписание в адрес этого ИП, в котором требуется перенести узел учета в виду того, что этот шкаф препятствует обслуживанию ТП.

Прошу вас подсказать нормативный документ, на основании которого я мог бы составить предписание этому абоненту.

С уважением, Виталий.

PS Я впервые на форуме, и если я разместил тему не в том разделе, прошу извинить и перенести ее в подходящий раздел форума.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 7.7.2017, 22:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23167
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ТП является вашей собственностью, соответственно предлагайте - или плати деньги за использование (аренда например) или убирай
кстати согласен, это не ваше дело, монтёры этим не занимаются


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Виталий С.   О переносе узла учета абонента с трансформаторной подстанции КЭС   7.7.2017, 19:32
- - с2н5он   самим не проще - воткнуть рядом трубу, например, и...   7.7.2017, 19:35
|- - Виталий С.   Цитата(с2н5он @ 7.7.2017, 21:35) самим не...   7.7.2017, 20:07
- - Сунцов Денис   А в чем проблема перенести это шкафчик на стену ма...   7.7.2017, 20:11
|- - Виталий С.   Цитата(Сунцов Денис @ 7.7.2017, 22:11) А ...   7.7.2017, 20:22
- - Tad   ЦитатаРаботаю в коммунальной электросети.Кем работ...   7.7.2017, 20:52
|- - Виталий С.   Цитата(Tad @ 7.7.2017, 22:52) Кем работае...   7.7.2017, 20:55
- - Tad   Тогда это не Ваша компетенция составлять такие пре...   7.7.2017, 20:59
- - с2н5он   ТП является вашей собственностью, соответственно п...   7.7.2017, 22:26
|- - Виталий С.   Цитата(с2н5он @ 8.7.2017, 0:26) ТП являет...   8.7.2017, 7:40
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Виталий С. @ 8.7.2017, 7:40) ... и...   8.7.2017, 9:53
|- - с2н5он   Цитата(Виталий С. @ 8.7.2017, 8:40) перед...   8.7.2017, 11:58
- - Энерго сбыт   Посмотрите документы. Где граница и где прописана ...   8.7.2017, 14:11


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему