подскажите какие параметры ввести в Счетчик портативный однофазный эталонный ЭНЕРГОМЕРА СЕ601 для определения погрешностей однофазных счетчиков активной электрической СО СО-ЭЭ6706 ? куда в энергомеру вносить передаточное число проверяемого счётчика 400 оборотов в 1 кв.ч. ? погрешность разная всё время как быть ?
|
|
|
![]() |
4.7.2017, 15:43
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата А я говорю, что погрешность не может быть разной, так как это нормируемая величина Нормируются же пределы так? Т.е вот новый счетчик провели измерение погрешности при одном токе - получили x%, при другом токе получили y% и то и другое входит в нормируемые пределы? входит - значит прибор годен. Повесили на опору. Прошло 5 лет проводочки внутри поокислились изменилось сопротивление шунтов из-за окисления. Произвели замеры получили z%. В нормируемые пределы входит? входит - значит прибор все еще годен к применению. Т.е. нормируемые границы фиксированы но прибор при методически определенных условиях должен находиться внутри этих границ. Например для ТТ график погрешности от первичного тока совсем не прямая параллельная оси абсцисс. Т.е. при разном первичном токе у него разная погрешность, но эта погрешность не должна превышать определенного значения (нормируемого) чтобы прибор считался годным к эксплуатации. Сообщение отредактировал Pantryk - 4.7.2017, 17:29 |
|
|
Елена Кур определения погрешностей 7.5.2017, 16:59
Tad Погрешность не может быть разной по определению. 2.7.2017, 17:19
с2н5он Елена, в который раз - Вам это зачем?
Цитата(Tad ... 2.7.2017, 22:42
Tad Заинтриговали) Пример? Только не надо про разные т... 3.7.2017, 8:49
с2н5он Цитата(Tad @ 3.7.2017, 9:49) Пример?
в пр... 3.7.2017, 19:04
Roman D Цитата(с2н5он @ 3.7.2017, 19:04) в прошло... 4.7.2017, 6:51
Олега Погрешность меняется вместе с напряжением, током н... 3.7.2017, 10:41
Tad Олега, Все упомянутые и не упомянутые Вами факторы... 3.7.2017, 18:56
Tad Гм... при проверке или поверке характеристики приб... 3.7.2017, 19:15
Олега Цитата(Tad @ 3.7.2017, 19:15) Гм...
В пас... 3.7.2017, 21:30
с2н5он Цитата(Tad @ 3.7.2017, 20:15) Так, для уд... 3.7.2017, 22:26
Tad Спасибо за документ. Он только подтверждает то, чт... 3.7.2017, 22:48
Олега Цитата(Tad @ 3.7.2017, 19:15) Гм... при п... 4.7.2017, 9:34
с2н5он хорошо, для чего тогда указывается класс точности ... 3.7.2017, 23:57
с2н5он хотели сказать - при какой нагрузке? 0,14 А, ТТ 10... 4.7.2017, 7:21
Roman D Цитата(с2н5он @ 4.7.2017, 6:21) хотели ск... 4.7.2017, 16:35
Tad Цитатахорошо, для чего тогда указывается класс точ... 4.7.2017, 8:00
Tad Вопрос у ТС - как быть, потому что всё время разна... 4.7.2017, 9:50
Олега Цитата(Tad @ 4.7.2017, 9:50) погрешность ... 4.7.2017, 10:05
с2н5он Цитата(Tad @ 4.7.2017, 10:50) не может бы... 4.7.2017, 12:28
Tad Цитата(с2н5он @ 4.7.2017, 12:28) хотите н... 4.7.2017, 17:02
Tad с2н5он, И давайте, всё-таки. вернемся к нашим бара... 4.7.2017, 18:13
с2н5он речь веду об индукционных счётчиках, ибо попадалис... 5.7.2017, 10:09
Tad Нисколько не сомневаюсь, что Вы так делали. Только... 5.7.2017, 11:13
с2н5он Цитата(Tad @ 5.7.2017, 12:13) систематиче... 5.7.2017, 11:44
Pantryk Я кажется понял что Tad подразумевал про неизменн... 5.7.2017, 12:00
Tad с2н5он, И я и Вы знаем, что в ГОСТах определяется ... 5.7.2017, 13:50
с2н5он Цитата(Tad @ 5.7.2017, 14:50) Далее, чем ... 5.7.2017, 17:36
Tad Прошу прощения, но другого ответа у меня нет по то... 5.7.2017, 18:39
с2н5он метрологический протокол или полный паспорт прибор... 5.7.2017, 18:45
Tad В общем я сказал то, что сказал. Пожалуй, добавлят... 5.7.2017, 19:30![]() ![]() ![]() |
|