Требуется выбрать вводной автомат в РЩ для группы электраприемников. Точнее:
4 Токарно-винторезный 4 шлифовальный 3 фрезерный Iн=Рн/√3 * Uн * cosφ * η Iн= 8,5/1,73 * 0,38 * 0,5 * 0,9=28,8 * 4= 115,2 А Iн= 4,8/1,73 * 0,38 * 0,5 * 0,9=16,3 * 4= 65,2 А Iн=7,5/1,73 * 0,38 * 0,5 * 0,9=25,4 * 3= 76,2 А Iдл -Iн ∑= 257 А Iн.р ≥ 1,1 * Iдл Iн.р ≥ 1,1 * 257 = 283 А Iн.а ≥ Iн.р Uн.а= 380 В Iн.а= 400 А Iн.р= 320 А Iу (кз)= 1,73 * Iн.р Iоткл= 30 кА ВА 52 - 37 - 3 выключатель с комбинированным расцепителем |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
28.2.2008, 20:52
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Ок. savelij.
Это правильная методика для расчета вводного автомата, для защиты линий от щита до потребителей ? Или что то не хватает тут? Iн=Рн/√3 * Uн * cosφ * η Iн= 8,5/1,73 * 0,38 * 0,5 * 0,9=28,8 * 4= 115,2 А Iн= 4,8/1,73 * 0,38 * 0,5 * 0,9=16,3 * 4= 65,2 А Iн=7,5/1,73 * 0,38 * 0,5 * 0,9=25,4 * 3= 76,2 А Iдл -Iн ∑= 257 А Iн.р ≥ 1,1 * Iдл Iн.р ≥ 1,1 * 257 = 283 А Iн.а ≥ Iн.р Iп.нб=Кп*Iн.д=7,5*28,8=216 А Iу (п)= 1,25* Iн.р=354 А Iпик= Iп.нб+Iраб-Iн.д=216+257-28,8=444 А Iо≥1,25* Iпик=1,25*444=555 А Ко≥ Iо/ Iн.р=555/400=1,4 Iу (кз)= Ко * Iн.р Iу (кз)= 1,4* Iн.р Uн.а= 380 В Iн.а= 400 А Iн.р= 400 А Iу (кз)= 1,4* Iн.р Iоткл= 30 кА Ку (тр)= 1,25 Ку (эмр)=10 ВА 52 - 37 - 3 Iдл - длительный ток в линии Iн.р - номинальный ток расчепителя Iн.а - номинальный ток автомата Iп.нб- пусковой ток наибольшего ЭП Iпик - пиковый ток Iо- ток отсечки Ко- кратность отсечки Автомат должен быть с зашитой от К.З. и перегрузок. ( с небольшими поправками, на свежую голову) |
|
|
29.2.2008, 10:49
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Iн=Рн/√3 * Uн * cosφ * η Вызвали некоторое сомнения числовые значения 0,5 и 0,9.Если значение cosφ=0,5 могло быть взято с паспортных данных, то Кс=0,9 откуда? Нет желания воспользоваться материалами, которые обсуждались на форуме в теме "Коэффициэнт использования" - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry46725 Эти материалы помогли бы Вам снизить расчётные нагрузки. имхо. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
29.2.2008, 15:40
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Если значение cosφ=0,5 могло быть взято с паспортных данных, то Кс=0,9 откуда? Савелий, по моему n=0.9 - это КПД (Коэфф. полезного действия), а cosφ=0,5 у некоторых "тихоходных" двигателей особенно для станков, встречается. Для нормального расчета (по указанной тобой методе) не хватает данных, поэтому либо автор делает расчет сам по указанным материалам, либо приглашает СПЕЦИАЛИСТА. Есть еще один вариант если цех действующий - включить все станки, а на двух, трех с полной нагрузкой за период 10 минут, замерив за это время среднее значение тока, (через потребленную мощность на вводе за 10 мин.) и выставить по полученному значению уставку расцепителя вводного автомата с коэф. запаса 1,3-1,5. Так по крайней мере будет быстрее и надежнее, если автор темы ранее не выполнял расчет нагрузок по указанной методике. Про устойчивость к К.З. вводного автомата уже другая тема. С уважением ко всем - Владимир. |
|
|
Гость Расчёт и выбор вводного автомата 27.2.2008, 19:31
Гость Ну кто тряхнет знаниями? Хоть какой то ответ получ... 28.2.2008, 18:28
Гость_Владимир_* Цитата(Гость @ 28.2.2008, 18:28) Ну кто т... 29.2.2008, 7:54
savelij Упростите вопрос для понимания, плиз... 28.2.2008, 18:54
Олега Чё т мне показалось, если Iн.р. - 283А, то автомат... 28.2.2008, 19:45
Гость Олега.
1.Можно марку ВА на 320 А? Я вот что то п... 28.2.2008, 22:29
Гость_Владимир_* Цитата(Гость @ 27.2.2008, 19:31) Требуетс... 29.2.2008, 7:46
Олега "Можно марку ВА на 320 А?"
ВА88-37 3Р 31... 29.2.2008, 10:26
Гость Владимир.
Понял, посчитаю среднею нагрузку за сме... 29.2.2008, 17:53
Гость_Artem_* не много не в тему, но всё же
необходимо рассчитат... 26.1.2011, 22:09
haramamburu Цитата(Гость_Artem_* @ 26.1.2011, 22:09) ... 26.1.2011, 22:21
Гость_Artem_* нет, я имею ввиду именно ток срабатывания устройст... 26.1.2011, 22:36
haramamburu Цитата(Гость_Artem_* @ 26.1.2011, 22:36) ... 26.1.2011, 22:43
Гость_Artem_* Цитата(haramamburu @ 26.1.2011, 22:43) Эт... 26.1.2011, 22:54
savelij Этот станок 66 кВт?! Может проще сделать гаран... 26.1.2011, 22:41
Гость_Artem_* 26 кВт
в станке палюбому УЗО есть, просто мне нужн... 26.1.2011, 22:46
Гость_Artem_* ПОЖАЛУЙСТА!!!!
я с этим маюсь уже ... 26.1.2011, 23:06
Гость_Arhangel_* Здравствуйте.
Вопрос приблизительно в тему) Како... 14.2.2012, 7:06
Sinus Все зависит от выделенной Вам мощности, от сечения... 14.2.2012, 7:46
Гость_Arhangel_* Цитата(Sinus @ 14.2.2012, 7:46) Все завис... 14.2.2012, 7:59
Sinus после атомата 25А какое сечение/длинна кабеля, или... 14.2.2012, 8:27
Гость_Arhangel_* После автомата идёт кабель на стабилизатор 10кв пр... 14.2.2012, 8:35![]() ![]() ![]() |
|