![]() Замена стояков в 9 этажке , поделитесь опытом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Замена стояков в 9 этажке , поделитесь опытом |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.3.2016 Пользователь №: 48672 ![]() |
кирпичная 9-ти этажка 70-х годов постройки, на каждом этаже два коридора(соответственно два щита на этаж) и 6 квартир. Старые стояки проложены в полостях между кирпичной стеной и коробкой коридора, но во многих местах к большому сожалению они засыпаны мусором итд.
Каким образом более менее безболезненно (сократить время отключения потребителей) можно кинуть новый стояк и осуществить на него переключение? Поделитесь опытом монтажа и другими возможными препятсвиями |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... Старые стояки проложены в полостях между кирпичной стеной и коробкой коридора, но во многих местах к большому сожалению они засыпаны мусором итд. Каким образом более менее безболезненно (сократить время отключения потребителей) можно кинуть новый стояк и осуществить на него переключение? ... А что тут думать? В первую очередь готовите трассу для нового стояка: очищаете полость от мусора, при необходимости вскрываете её для устранения непроходимостей. Прокладываете новый стояк, проводите по максимуму подготовительные работы: выкладываете и зачищаете жилы и т.д. и т.п. Когда будет всё подготовлено заранее предупреждаете жильцов об отключении и переключаетесь. Кстати, какая система будет у Вас TN-C-S? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |