Расчёт и выбор вводного автомата , Правильно выбрал? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчёт и выбор вводного автомата , Правильно выбрал? |
| Гость_Гость_* |
27.2.2008, 19:31
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Требуется выбрать вводной автомат в РЩ для группы электраприемников. Точнее:
4 Токарно-винторезный 4 шлифовальный 3 фрезерный Iн=Рн/√3 * Uн * cosφ * η Iн= 8,5/1,73 * 0,38 * 0,5 * 0,9=28,8 * 4= 115,2 А Iн= 4,8/1,73 * 0,38 * 0,5 * 0,9=16,3 * 4= 65,2 А Iн=7,5/1,73 * 0,38 * 0,5 * 0,9=25,4 * 3= 76,2 А Iдл -Iн ∑= 257 А Iн.р ≥ 1,1 * Iдл Iн.р ≥ 1,1 * 257 = 283 А Iн.а ≥ Iн.р Uн.а= 380 В Iн.а= 400 А Iн.р= 320 А Iу (кз)= 1,73 * Iн.р Iоткл= 30 кА ВА 52 - 37 - 3 выключатель с комбинированным расцепителем |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
29.2.2008, 7:46
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Требуется выбрать вводной автомат в РЩ для группы электраприемников. Точнее: 4 Токарно-винторезный 4 шлифовальный 3 фрезерный Попробуйте расчитать по РТМ36.18.32.4-92"Указания по расчету эл. нагрузок" и "Пособие к "Указаниям по расчету эл. нагрузок"(2 редакция)" Этот расчет используется в основном для пром. предприятий, есть исключения, но это оговаривается в данном материале. У меня нет справочника по Ки (коэф. использования, по моему они должны быть в материале М788-1068-2 или в других справочниках) для оборудований т.к. давно не занимаюсь пром. предприятиями, в основном жилье+адм.хоз. здания, расчет нагрузок которых ведется по коэфф. спроса. В Вашем случае, на вскидку вводной автомат должен быть не более 100А. Если Ваше оборудование при заводе с интенсивным производством - то Расчетный ток будет один, если это рем. мастерские, то значения Ки а значит и ток Iр будет меньше. В Вашем расчете предполагается полная максимальная нагрузка на всех 11станках, что совершенно не возможно, даже если станок ведет обработку в максимальном режиме, то СРЕДНЕЕ значение за 10мин. будет значительно меньше максимального значения тока станка, а совпадения на 11 станках режима МАКСИМАЛЬНЫХ нагрузок на интервале 10минут вообще не реально. (10мин. постоянная времени нагрева для сетей ниже 1000В - в основе расчетов по выше предлагаемым материалам) Выбор защиты - комбинированный расцепитель (от перегрузки и К.З.) Обязательно проверьте расчет или подтяните спецов. С уважением ко ВСЕМ - Владимир. |
|
|
Гость Расчёт и выбор вводного автомата 27.2.2008, 19:31
Гость Ну кто тряхнет знаниями? Хоть какой то ответ получ... 28.2.2008, 18:28
Гость_Владимир_* Цитата(Гость @ 28.2.2008, 18:28) Ну кто т... 29.2.2008, 7:54
savelij Упростите вопрос для понимания, плиз... 28.2.2008, 18:54
Олега Чё т мне показалось, если Iн.р. - 283А, то автомат... 28.2.2008, 19:45
Гость Ок. savelij.
Это правильная методика для расчета... 28.2.2008, 20:52
savelij Цитата(Гость @ 28.2.2008, 19:52) Iн=Рн/... 29.2.2008, 10:49
Гость_Владимир_* Цитата(savelij @ 29.2.2008, 10:49) Если з... 29.2.2008, 15:40
Гость Олега.
1.Можно марку ВА на 320 А? Я вот что то п... 28.2.2008, 22:29
Олега "Можно марку ВА на 320 А?"
ВА88-37 3Р 31... 29.2.2008, 10:26
Гость Владимир.
Понял, посчитаю среднею нагрузку за сме... 29.2.2008, 17:53
Гость_Artem_* не много не в тему, но всё же
необходимо рассчитат... 26.1.2011, 22:09
haramamburu Цитата(Гость_Artem_* @ 26.1.2011, 22:09) ... 26.1.2011, 22:21
Гость_Artem_* нет, я имею ввиду именно ток срабатывания устройст... 26.1.2011, 22:36
haramamburu Цитата(Гость_Artem_* @ 26.1.2011, 22:36) ... 26.1.2011, 22:43
Гость_Artem_* Цитата(haramamburu @ 26.1.2011, 22:43) Эт... 26.1.2011, 22:54
savelij Этот станок 66 кВт?! Может проще сделать гаран... 26.1.2011, 22:41
Гость_Artem_* 26 кВт
в станке палюбому УЗО есть, просто мне нужн... 26.1.2011, 22:46
Гость_Artem_* ПОЖАЛУЙСТА!!!!
я с этим маюсь уже ... 26.1.2011, 23:06
Гость_Arhangel_* Здравствуйте.
Вопрос приблизительно в тему) Како... 14.2.2012, 7:06
Sinus Все зависит от выделенной Вам мощности, от сечения... 14.2.2012, 7:46
Гость_Arhangel_* Цитата(Sinus @ 14.2.2012, 7:46) Все завис... 14.2.2012, 7:59
Sinus после атомата 25А какое сечение/длинна кабеля, или... 14.2.2012, 8:27
Гость_Arhangel_* После автомата идёт кабель на стабилизатор 10кв пр... 14.2.2012, 8:35![]() ![]() ![]() |
|