Расчет ТКЗ и уставок защит , Расчет ТКЗ и уставок защит |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет ТКЗ и уставок защит , Расчет ТКЗ и уставок защит |
22.6.2017, 11:31
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 29026 |
Коллеги, подскажите! Делаю расчет уставок. Получается так что плавкая вставка не селективна по отношению к защитам на ПС на фидере. Что делать? Модератор, случайно два раза прикрепил файл. удалите пжл. один
Сообщение отредактировал с2н5он - 22.6.2017, 12:36
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
24.6.2017, 23:01
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...По ГОСТу на тран-сы у них 4 секунды рекомендуемый ток... Уважаемый Geniy_dzydo! Ток измеряется не в секундах, а в Амперах! В секундах, как Вам должно быть известно ещё со школьной скамьи, измеряется время. Вопрос в следующем, а для чего тогда городить весь этот огород с быстродействующими защитами? Подобрать нужный номинал плавкой вставки - и дело с концом! Но так никто не поступает, потому что плавкие вставки имеют очень большой разброс по времени и току срабатывания (более 20%). Поэтому их никогда невозможно подобрать точно, потому как при проверке плавкой вставки на прогрузочном стенде эта проверка для неё может оказаться первой и последней. Вот почему вопрос о селективности плавких вставок, мягко говоря, не корректен. Плавкая вставка по большому счёту - это последняя соломинка для утопающего (трансформатора), когда не сработают все до единой быстродействующие защиты, уставки которых Вы рассчитывали. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 24.6.2017, 23:04 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
Geniy_Dzydo Расчет ТКЗ и уставок защит 22.6.2017, 11:31
Ваня Иванов Цитата(Geniy_Dzydo @ 22.6.2017, 11:31) ..... 24.6.2017, 1:02
Гость_Geniy_dzydo_* У меня ПКТ сработает за 2 секунды, а у существующе... 24.6.2017, 22:08
Pantryk Мне тоже как-то пришлось считать релейку. На тот м... 25.6.2017, 14:16
Geniy_Dzydo ЦитатаПодобрать нужный номинал плавкой вставки - и... 26.6.2017, 9:31
Pantryk А чем вам реклоузер поможет? Если вы решили сделат... 26.6.2017, 10:39
Geniy_Dzydo Ну я сделаю отсечку на нем быстрее чем МТЗ, будет ... 26.6.2017, 11:05
Pantryk Какое максимальное время выдержки МТЗ можно постав... 26.6.2017, 11:21
Geniy_Dzydo Pantryk, отпраивл вам схему в личку!
Цитатаесл... 26.6.2017, 11:32
Pantryk Свое виденье вопроса я излагал начальнику службы р... 26.6.2017, 12:03
Geniy_Dzydo отправил расчет в службу местной РЗА, посмотрю что... 26.6.2017, 12:51
Ваня Иванов Цитата(Geniy_Dzydo @ 26.6.2017, 12:51) от... 9.7.2017, 8:51![]() ![]() ![]() |
|