Расчет ТКЗ и уставок защит , Расчет ТКЗ и уставок защит |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет ТКЗ и уставок защит , Расчет ТКЗ и уставок защит |
22.6.2017, 11:31
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 29026 |
Коллеги, подскажите! Делаю расчет уставок. Получается так что плавкая вставка не селективна по отношению к защитам на ПС на фидере. Что делать? Модератор, случайно два раза прикрепил файл. удалите пжл. один
Сообщение отредактировал с2н5он - 22.6.2017, 12:36
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
24.6.2017, 1:02
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...плавкая вставка не селективна по отношению к защитам на ПС на фидере. Что делать? Уважаемый Geniy_Dzydo! Вы не могли бы пояснить нам, бестолковым, откуда следует, что эта плавкая вставка не селективна? По обычным колхозным понятиям для трансформатора с номинальным током 58 А на стороне 6 кВ выбирается плавкая вставка, равная двум номиналам, т.е. 58 х 2 = 116 А, поэтому выбирается плавкая вставка с ближайшим бОльшим стандартным номиналом 125 А, что мы и видим. По время-токовым характеристикам она сработает примерно через 15 секунд при Вашем расчётном токе КЗ, приведённом к стороне 6 кВ. Что и где у Вас не селективно? -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
Geniy_Dzydo Расчет ТКЗ и уставок защит 22.6.2017, 11:31
Гость_Geniy_dzydo_* У меня ПКТ сработает за 2 секунды, а у существующе... 24.6.2017, 22:08
Ваня Иванов Цитата(Гость_Geniy_dzydo_* @ 24.6.2017, 22... 24.6.2017, 23:01
Pantryk Мне тоже как-то пришлось считать релейку. На тот м... 25.6.2017, 14:16
Geniy_Dzydo ЦитатаПодобрать нужный номинал плавкой вставки - и... 26.6.2017, 9:31
Pantryk А чем вам реклоузер поможет? Если вы решили сделат... 26.6.2017, 10:39
Geniy_Dzydo Ну я сделаю отсечку на нем быстрее чем МТЗ, будет ... 26.6.2017, 11:05
Pantryk Какое максимальное время выдержки МТЗ можно постав... 26.6.2017, 11:21
Geniy_Dzydo Pantryk, отпраивл вам схему в личку!
Цитатаесл... 26.6.2017, 11:32
Pantryk Свое виденье вопроса я излагал начальнику службы р... 26.6.2017, 12:03
Geniy_Dzydo отправил расчет в службу местной РЗА, посмотрю что... 26.6.2017, 12:51
Ваня Иванов Цитата(Geniy_Dzydo @ 26.6.2017, 12:51) от... 9.7.2017, 8:51![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.1.2026, 21:47 |
|
|
|
|