Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Расчет ТКЗ и уставок защит , Расчет ТКЗ и уставок защит

Geniy_Dzydo
сообщение 22.6.2017, 11:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 29026



Коллеги, подскажите! Делаю расчет уставок. Получается так что плавкая вставка не селективна по отношению к защитам на ПС на фидере. Что делать? Модератор, случайно два раза прикрепил файл. удалите пжл. один

Сообщение отредактировал с2н5он - 22.6.2017, 12:36
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Mathcad_____________2.pdf ( 302.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2017, 1:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Geniy_Dzydo @ 22.6.2017, 11:31) *
...плавкая вставка не селективна по отношению к защитам на ПС на фидере. Что делать?

Уважаемый Geniy_Dzydo! Вы не могли бы пояснить нам, бестолковым, откуда следует, что эта плавкая вставка не селективна? По обычным колхозным понятиям для трансформатора с номинальным током 58 А на стороне 6 кВ выбирается плавкая вставка, равная двум номиналам, т.е. 58 х 2 = 116 А, поэтому выбирается плавкая вставка с ближайшим бОльшим стандартным номиналом 125 А, что мы и видим. По время-токовым характеристикам она сработает примерно через 15 секунд при Вашем расчётном токе КЗ, приведённом к стороне 6 кВ. Что и где у Вас не селективно?


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Geniy_Dzydo   Расчет ТКЗ и уставок защит   22.6.2017, 11:31
- - Ваня Иванов   Цитата(Geniy_Dzydo @ 22.6.2017, 11:31) .....   24.6.2017, 1:02
- - Гость_Geniy_dzydo_*   У меня ПКТ сработает за 2 секунды, а у существующе...   24.6.2017, 22:08
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость_Geniy_dzydo_* @ 24.6.2017, 22...   24.6.2017, 23:01
- - Pantryk   Мне тоже как-то пришлось считать релейку. На тот м...   25.6.2017, 14:16
- - Geniy_Dzydo   ЦитатаПодобрать нужный номинал плавкой вставки - и...   26.6.2017, 9:31
- - Pantryk   А чем вам реклоузер поможет? Если вы решили сделат...   26.6.2017, 10:39
- - Geniy_Dzydo   Ну я сделаю отсечку на нем быстрее чем МТЗ, будет ...   26.6.2017, 11:05
- - Pantryk   Какое максимальное время выдержки МТЗ можно постав...   26.6.2017, 11:21
- - Geniy_Dzydo   Pantryk, отпраивл вам схему в личку! Цитатаесл...   26.6.2017, 11:32
- - Pantryk   Свое виденье вопроса я излагал начальнику службы р...   26.6.2017, 12:03
- - Geniy_Dzydo   отправил расчет в службу местной РЗА, посмотрю что...   26.6.2017, 12:51
- - Ваня Иванов   Цитата(Geniy_Dzydo @ 26.6.2017, 12:51) от...   9.7.2017, 8:51


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.1.2026, 21:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены