РУВН до трансформатора в КТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
РУВН до трансформатора в КТП |
22.6.2017, 15:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 |
Добрый день!
Не буду писать много букв по истории взаимодействия с заказчиком и возникновению сего вопроса, сразу к теме: - в КТП 10/0,4 просят выполнить подключение питающих кабелей ВН напрямую к трансам (ТМГ) без ячеек УВН. Защита трансов говорят у нас, мол, на отх. линиях ЦРП организована, а по п. 4.2.21 "требование по обеспечению видимого разрыва не распространяется на силовые тр-ры с кабельными вводами...". ЦРП при этом у них в 2 км от ТП!!! Вопрос – кроме п.3.1.2 ПОТ Р М-016-2001и аргумента «так делать не есть хорошо» есть резонные доводы со ссылками на нормативы в сторону установки УВН до силовых тр-ров? Сообщение отредактировал kotpikot - 22.6.2017, 17:04 |
|
|
![]() |
23.6.2017, 13:36
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Проектировщик должен отталкиваться от технического задания на проектирование Заказчика.
|
|
|
23.6.2017, 15:25
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 |
|
|
|
kotpikot РУВН до трансформатора в КТП 22.6.2017, 15:08
Ваня Иванов Цитата(kotpikot @ 22.6.2017, 15:08) ...в ... 23.6.2017, 11:17
kotpikot Цитата(Ваня Иванов @ 23.6.2017, 11:17) Ув... 23.6.2017, 12:46
с2н5он Проектировщик должен отталкиваться от нормативов в... 23.6.2017, 14:37![]() ![]() ![]() |
|