РУВН до трансформатора в КТП

kotpikot
сообщение 22.6.2017, 15:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 27126



Добрый день!
Не буду писать много букв по истории взаимодействия с заказчиком и возникновению сего вопроса, сразу к теме:
- в КТП 10/0,4 просят выполнить подключение питающих кабелей ВН напрямую к трансам (ТМГ) без ячеек УВН. Защита трансов говорят у нас, мол, на отх. линиях ЦРП организована, а по п. 4.2.21 "требование по обеспечению видимого разрыва не распространяется на силовые тр-ры с кабельными вводами...".
ЦРП при этом у них в 2 км от ТП!!!
Вопрос – кроме п.3.1.2 ПОТ Р М-016-2001и аргумента «так делать не есть хорошо» есть резонные доводы со ссылками на нормативы в сторону установки УВН до силовых тр-ров?

Сообщение отредактировал kotpikot - 22.6.2017, 17:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 23.6.2017, 11:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(kotpikot @ 22.6.2017, 15:08) *
...в КТП 10/0,4 просят выполнить подключение питающих кабелей ВН напрямую к трансам (ТМГ) без ячеек УВН...

Уважаемый kotpikot! Насколько я понял - Вы выступаете в роли Подрядчика? Если Заказчик требует сделать подключение кабелей напрямую к ТМГ и у него имеется утвержденный проект с письменным разрешением на выполнение электромонтажных работ, то флаг им в руки! Желание Заказчика - закон для Подрядчика! Вы здесь ничего не нарушаете, вопросы безопасной эксплуатации являются головной болью самой эксплуатирующей организации, которая, как я понял, и выступает в роли Заказчика.


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotpikot
сообщение 23.6.2017, 12:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 27126



Цитата(Ваня Иванов @ 23.6.2017, 11:17) *
Уважаемый kotpikot! Насколько я понял - Вы выступаете в роли Подрядчика?


Я как раз проектировщик!!!)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения