Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Привод ППВ-10 , Срабатывает через раз.

DaaN
сообщение 15.6.2017, 19:18
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Всем здравствуйте!
Обслужили МВ и привод одной ячейки (КСО-272). И началось...включается МВ через раз, причем все время. 1 раз - не включился, 2 раз - включился, 3 раз - не включился, 4 раз - включился.
У кого нибудь было подобное? Как чинили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сунцов Денис
сообщение 16.6.2017, 6:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2073
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Каким образом "не включается"? не реагирует на кнопку "ВКЛ" или "проскакивает" ?
в первом случае главная причина - перезавод пружины, во втором - износ защелки