Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Привод ППВ-10 , Срабатывает через раз.

DaaN
сообщение 15.6.2017, 19:18
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Всем здравствуйте!
Обслужили МВ и привод одной ячейки (КСО-272). И началось...включается МВ через раз, причем все время. 1 раз - не включился, 2 раз - включился, 3 раз - не включился, 4 раз - включился.
У кого нибудь было подобное? Как чинили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
stydent64
сообщение 15.6.2017, 21:00
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Недовзвод, не срабатывает защёлка механизма - гадать можно долго, надо глазом пощупать, рукамы посмотреть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 15.6.2017, 21:38
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Цитата(stydent64 @ 15.6.2017, 22:00) *
Недовзвод, не срабатывает защёлка механизма - гадать можно долго, надо глазом пощупать, рукамы посмотреть

Ок. Будем дальше копать. Ну так и думал что в сам привод надо глубже лезть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 15:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены