Замер напряжения на вводе в здание |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замер напряжения на вводе в здание |
14.6.2017, 4:44
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 6.6.2017 Пользователь №: 52389 |
Собственно вопрос.
У меня на здании стоит пожарная сигнализация, из-за скачков напряжения она выходит из строя. Ситуация в следующем, произвели замер напряжение на входе было 250 Вт. переменки. Куда стоит обратиться или что можно сделать чтобы стабилизировать до 220? И предоставит ли энергоснабжающая организация справку о скачках напряжения за последний месяц? |
|
|
![]() |
14.6.2017, 9:16
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
замер напряжение на входе было 250 Вт. переменки. ЧЯВО? Если все таки имелись в виду Вольты, а не Ватты, то предлагаю изучить ГОСТ 32144-2013 на качество электроэнергии и убедиться, что 250 ВОЛЬТ - норма. И выходы из строя вашей сигнализации не связаны именно с этим значением. Или периодически напряжение поднимается выше или причина в другом -------------------- |
|
|
15.6.2017, 4:31
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 6.6.2017 Пользователь №: 52389 |
ЧЯВО? Если все таки имелись в виду Вольты, а не Ватты, то предлагаю изучить ГОСТ 32144-2013 на качество электроэнергии и убедиться, что 250 ВОЛЬТ - норма. И выходы из строя вашей сигнализации не связаны именно с этим значением. Или периодически напряжение поднимается выше или причина в другом Вопросы для чайников же)) 250В Качественное электроснабжение Вам обязан обеспечить Ваш поставщик коммунальных услуг (кому платите за электроэнергию) . 1. Обратиться необходимо к тому кому Вы платите за электроэнергию с заявлением о некачественном электроснабжении. Комиссионно составите акт с Вашей подписью и в случае некачественного электроснабжения потребуете перерасчёт (по Постановлению Правительства №354) до восстановления качества, для которого так же должен быть составлен акт. 2. Если бытовая техника или сигнализация, как в Вашем случае, вышла из строя, то предъявите это своему поставщику коммунальной услуги предоставив документы по ремонту, (вероятно есть у Вашего поставщика есть и необходимвый пакет документов для такой ситуации) и потребуйте возмещения материального ущерба. О скачках напряжения Вам вряд ли предоставят документ, в Вашем случае достаточно будет заключения экперта по ремонту бытовой техники (сигнализации) о причине выхода её из строя. Но в любом случае пишите заявление Вашему поставщику коммунальной услуги, дальше подскажут. я выступаю как юридическое лицо, позвоню расчетчику спрошу. Акт мне составлять с обслуживающей фирмой пожарной сигнализации? Сейчас моя обслуживающая плотно стоит на том что, оборудование сигнализации рассчитано на 248В а на вводе 250В. в Связи с этим и вышла из строя техника. Гооврит стабилизируйте до 220 и все будет хорошо. И все таки вы меня запутали, 253 В это нормальное напряжение? или 250В Сообщение отредактировал Nick38rus - 15.6.2017, 4:35 |
|
|
15.6.2017, 7:18
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 |
я выступаю как юридическое лицо, позвоню расчетчику спрошу. Акт мне составлять с обслуживающей фирмой пожарной сигнализации? Сейчас моя обслуживающая плотно стоит на том что, оборудование сигнализации рассчитано на 248В а на вводе 250В. в Связи с этим и вышла из строя техника. Гооврит стабилизируйте до 220 и все будет хорошо. И все таки вы меня запутали, 253 В это нормальное напряжение? или 250В А как установлен факт 250 В, кто замерял и что за документ составлен? Делим поставленные задачи на две. 1. возмещение материального ущерба: - уточняете в сбыте (кому Вы платите за электроэнергию) каким образом (последовательность действий) установить факт некачественного электроснабжения в связи с выходом из строя ваших электроприборов; - сбыт совместно с сетевой и Вами должен будет провести расследование и составить акт №1 (было-не было нарушений) и как правило сбыт будет работать на Вашей стороне - акт №2 о выходе из строя электроприборов Вы составляете с обслуживающей фирмой пожарной сигнализации самостоятельно и желательно в акте указать причину выхода из строя электроприборов - эти два акта № 1 и № 2 (плюс пакет документов, которые с Вас потребуют в сбыте в ходе расследования) идут в дело о возмещения материально ущерба и платит Вам за материальный ущерб сбыт (с которым у вас договор энергоснабжения), который в свою очередь регрессом стребует его с сетевой организации. (примерная картина возмещения материального ущерба такая) 2. восстановление качественного электроснабжения - уровень напряжения для потребителя находится в пределах 198-242 В согласно ГОСТ 32144-2013 (если в Вашем договоре энергоснабжения не указаны другие специфицеские параметры напряжения) - так же пишите заявление в сбыт о проверке качества электроснабжения и устанавливаете факт качество-не качество, на который так же составляется акт - в случае некачественного электроснабжения требуете перерасчёта до восстановления качества. Думаю доступнее уже не смогу написать ). И как говорил классик - "все в сад"!, то есть идите в Ваш сбыт, там подскажут. - Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 15.6.2017, 7:23 -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
|
|
15.6.2017, 8:01
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18455 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
- в случае некачественного электроснабжения требуете перерасчёта до восстановления качества. Понятно, когда пониженное напряжение.. недодали. А при повышенном ? Не пересчитают ли в большую сторону (для потребителя) Какова методика, сам подход ? Можно ли совсем не платить ? |
|
|
Nick38rus Замер напряжения на вводе в здание 14.6.2017, 4:44
Энерго сбыт Качественное электроснабжение Вам обязан обеспечит... 14.6.2017, 8:13
просто Гоша На нашем предприятии давно уже стоит "пожарка... 14.6.2017, 8:17
Энерго сбыт Цитата(Костян челябинский @ 14.6.2017, 9... 14.6.2017, 9:20
с2н5он Цитата(Nick38rus @ 15.6.2017, 5:31) рассч... 15.6.2017, 7:17
Энерго сбыт Цитата(Олега @ 15.6.2017, 8:01) Понятно, ... 15.6.2017, 8:27
Pantryk По ГОСТ 29322-2014 до 253В норма. 14.6.2017, 9:28
Костян челябинский Цитата(Pantryk @ 14.6.2017, 11:28) ГОСТ 2... 14.6.2017, 9:38
Энерго сбыт Цитата(Pantryk @ 14.6.2017, 9:28) По ГОСТ... 14.6.2017, 9:43
Pantryk Т.е. если установлено эталонное значение для элект... 14.6.2017, 9:49
Энерго сбыт Цитата(Pantryk @ 14.6.2017, 9:49) Т.е. ес... 14.6.2017, 9:57
бармалей Чтобы предьявить кому-либо необходимо:написать тип... 14.6.2017, 19:32
Ixtim Цитата(бармалей @ 14.6.2017, 19:32) Чтобы... 15.6.2017, 17:39
haramamburu короче геморрй еще тот 14.6.2017, 20:44
Valerapol Цитата(Энерго сбыт @ 15.6.2017, 8:27) По ... 15.6.2017, 8:40
Энерго сбыт Цитата(Valerapol @ 15.6.2017, 8:40) Для т... 15.6.2017, 8:42
Энерго сбыт Nick38rus держите в курсе Вашего расследования, мо... 16.6.2017, 6:44
Nick38rus Цитата(Энерго сбыт @ 16.6.2017, 7:44) Nic... 5.7.2017, 9:36
Энерго сбыт Замер по ГОСТу проводиться сроком на неделю и в ... 5.7.2017, 10:06
Nick38rus Цитата(Энерго сбыт @ 5.7.2017, 11:06) Зам... 5.7.2017, 12:52
с2н5он обратитесь в сбыт или энергснабжающую организацию,... 5.7.2017, 10:13
Энерго сбыт Вообще очень туманнная перспектива!
Технологи... 5.7.2017, 13:07
Ixtim Цитата(Энерго сбыт @ 5.7.2017, 13:07) ...... 5.7.2017, 13:36

Энерго сбыт Цитата(Ixtim @ 5.7.2017, 13:36) Это не пр... 5.7.2017, 13:46
Это тот же ник Цитата(Энерго сбыт @ 5.7.2017, 13:07) Воо... 5.7.2017, 14:51
Это тот же ник Цитата(Это тот же ник @ 5.7.2017, 14:51) ... 5.7.2017, 15:10
Энерго сбыт Цитата(Это тот же ник @ 5.7.2017, 15:10) ... 5.7.2017, 21:32
Гость Цитата(Энерго сбыт @ 5.7.2017, 21:32) Как... 6.7.2017, 4:01
Энерго сбыт При новом технологическом присоединении будут: нов... 6.7.2017, 5:59![]() ![]() ![]() |
|