Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Эл.проводка и слаботочка , совместимость

Гость_Гость_Тихон_*_*
сообщение 28.2.2008, 14:16
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте
Подскажите пожалуйста как проводить например эл.линию и телевизионный кабель в квартире?
Вместе,раздельно?Если раздельно,то на каком расстоянии?Что-то в различных справочниках для электриков об этом не особо много можно найти.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 28.2.2008, 15:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



С точки зрения электробезопасности эти линии лучше проводить раздельно (в разных каналах или отсеках кабель-канала), но в тоже время допустима совместная прокладка линий разных диапазонов напряжений, если каждый кабель имеет изоляцию, рассчитанную на максимальное присутствующее в этой электропроводке напряжение.
С точки зрения помехоустойчивости. Если речь идёт о ТВ кабеле нормального качества, то в пределах квартиры наводки от сети будут незначительны и ими можете пренебречь. Что касается помех от фенов и двигателей без импульсных фильтров, то они скорее попадут в ТВ через сеть, чем через ВЧ кабель с хорошим экраном.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©