Частотный преобразователь SV022iG5-4U-RUS , проверка после ремонта |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Частотный преобразователь SV022iG5-4U-RUS , проверка после ремонта |
8.6.2017, 15:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.6.2017 Пользователь №: 52402 |
Всем привет.
Я юзер в частотных преобразователях. Друг попросил проверить после ремонта iG5-rus на 3-х фазном подключении. ПЧ - SV022iG5-4U-RUS При включении выдает "ОС" - защита от короткого замыкания. Двигатель 3-х фазный - исправен. Тип AEET 1.5kW Сброс по FU2-93 сделал. Параметры FU2-30 - FU2-37 переустановил. Параметры ошибки: выходной ток - 12,5А выходная частота - 0,12 Гц Мануал курил - но не могу догнать , что не так... Может кто посоветует куда рыть.. P.S.: Со слов друга-ремонтника - заменил башмак. башмак - штатный заменен на BSM25GP120 Как я понимаю - более мощный. Сорри: Я правильно понимаю - если я сделал сброс параметров по FU2-93 - 1 Сброс всех групп. и по FU2-30 указал номинальную мощность двигателя, DRV-03 тип стартовых команд - 0 (Пульт), а DRV-4 (источник задания скорости) - 0 Пульт-1, DRV-00 - 50Гц то ПЧ должен работать, так? Имеется ввиду ПЧ сбросился до зав.настроек и с заводскими установками он должен заработать. |
|
|
![]() |
9.6.2017, 7:36
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Поставьте в настройках скалярный метод управления, отключите кабель который идет на двигатель от частотника и попробуйте запустить. При таком раскладе частотник должен запустить (как бы это сказать) несуществующий двигатель. Что запуск прошел вы увидите по нарастанию частоты на мониторе частотника. Если и после этого покажет ошибку то все вам не повезло. Только кабель на двигатель отключайте именно от частотника, совсем отключайте и заземление в том числе.Если запуск прошел внимательно смотрим где косяк у вас, в смысле с кабелем или с двигателем.Да монитор то переключите чтобы показывал выходную частоту, а не установленную,а то не определите был запуск или нет. Надеюсь я понятно написал?
|
|
|
DmitryDEFT Частотный преобразователь SV022iG5-4U-RUS 8.6.2017, 15:50
просто Гоша В вашем мануале написана последовательность ввода ... 8.6.2017, 16:56
Костян челябинский Один раз имели секас с ПЧ. При запуске сразу уходи... 8.6.2017, 17:19
DmitryDEFT Спасибо за совет. Не знал что ПЧ можно запустить Б... 9.6.2017, 7:51
шахтер Цитата(DmitryDEFT @ 9.6.2017, 7:51) Спаси... 9.6.2017, 17:03
DmitryDEFT Скинул двигатель. КЗ осталось. ПЧ в ремонт. Всем с... 9.6.2017, 9:35
Костян челябинский Сразу проверяй выходные ключи 9.6.2017, 11:38
DmitryDEFT Еще раз - большое спасибо за разъяснения! ПЧ о... 13.6.2017, 10:00![]() ![]() ![]() |
|