Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

протокол проверки УЗО , Нужны характеристики УЗО тип укажу в тексте

Александр1
сообщение 25.2.2008, 23:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 10464



Доброго всем времени суток коллеги, прошу прощения что написал в теме, УЗО.
Друзья кто-нибудь сможет скинуть характеристики диф автомата тип АВВ DS941-AC-16ампер(30мА)
А самым оптимальным было бы, если кто-то может скинуть протокол проверки описаных выше диф автоматов.
Заранее спасибо!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Коот
сообщение 28.2.2008, 8:36
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Александр1, смешно, честное слово))). Видете как можно на пустом месте создать себе проблему))) Как выясняется, у вас есть вся информация для протокола.
Например наша лаборатория диф. автомат проверяет дважды, первый раз проверяется действие диф.автомата от сверхтоков (кз, перегрузка), второй проверяется действие УЗО. Это два разных протокола. Вся необходимая информация для этих протоколов содержится на морде автомата, за исключением случая, когда автомат промышленного назначения и его время-токовую характеристику придется искать. Но в вашем случае это обычная характеристика "С".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 19:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены