Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.6.2017 Пользователь №: 52388 ![]() |
Добрый вечер, друзья. Купил гараж без электричества. Хочу подключить. Есть одно условие в ГСК - это Щит со счётчиком за стеклом снаружи гаража.
Нарисовал вот такую схему. Укажите на ошибки, пожалуйста. Единственное моё желание это один вводной автомат внутри гаража, чтобы не щёлкать все, а одним включать при входе, и выключать при уходе домой. Ящик снаружи будет под замком, поэтому там неудобно его располагать. Но в наружнем ящике нужно разъеденяющее устройство, чтобы при ремонте проводки отключить полностью всё(даже ввод в гараж) СПасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Что бросается сразу...
- вместо УЗО на вводе поставить автомат 32А - вместо АВ 32А поставить УЗО 40/0,03 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |