![]() Класс точности трансформатора тока , как проверить? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Класс точности трансформатора тока , как проверить? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 ![]() |
Добрый день.
Требуется проверить выбранный ТТ по классу точности. Подскажите пожалуйста какую-нибудь литературу, статьи, методы расчета. Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 ![]() |
Я так понял, проверка должна сводиться к следующему: мощность, потребляемая приборами, подключенными к вторичной обмотке ТТ (Sфакт), не должна превышать допустимую Sдоп.
Допустимая величина указана на табличке ТТ, как мне помнится, для Т-066 5ВА, для ТШ-0,66 и для литых ТТ 10-20ВА. На практие удобнее делать проверку суммарному сопротивлению вторичных цепей Zфакт <= Zдоп. Zдоп=Sдоп/I^2 = Sдоп/25. Формулы предельно просты, чтобы не выдумывать, приведу найденное Яндексом: http://dgp.stroi.ru/d_detailtext.asp?d=13&...17&dr=26970 Цитата Проверка по расчетной вторичной нагрузке трансформатора тока выполняется по формуле: Zвтор.н > Zнагр Zнагр приблиз. = Rнагр = Rприб + Rпр + Rконт, где: Zвтор.н - вторичная номинальная нагрузка трансформатора тока, Ом(ВА); Zнагр - нагрузка от последовательно включенных приборов (Rприб), проводов (Rпр) и контактов (Rконт) в Ом или ВА. Нагрузка от приборов определяется по их каталожным данным. Нагрузка от проводов определяется по формуле:Rпр=l/ gS,где: l - длина провода, м; g* - удельная проводимость, м/Ом х кв. мм (57 - медь, 34 - алюминий); S - сечение провода, кв. мм. * g - вместо греч. "гамма". Длина проводов определяется: а) при одном трансформаторе - длина прямого и обратного провода; б) при трех трансформаторах, соединенных в полную звезду, - длина прямого провода; в) при двух трансформаторах, соединенных в неполную звезду, - 1,73 длины прямого провода. Нагрузка от контактов (суммарное сопротивление контактов) определяется из расчета 0,015 Ом/прибор плюс 0,005 0м на каждый дополнительно установленный прибор. Про сопротивление проводов и контактов понятно. Сопротивление приборов надо смотреть в паспорте на приборы (там обязательно даны сопротивление или мощность токовых обмоток). Насчет литературы - точно названий не скажу, но скорее всего Вавин "Трансформаторы тока". Или справочник по вторичным цепям. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 ![]() |
На практие удобнее делать проверку суммарному сопротивлению вторичных цепей Zфакт <= Zдоп. Zдоп=Sдоп/I^2 = Sдоп/25. Т.е. если сопротивление втроичной цепи меньше допустимого значения, то ТТ соответствует указанному классу точности? И еще по поводу расчета допустимого сопротивления: Sдоп - указана в документе ТТ, а I - это какой ток: номинальный, максимальный...? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Т.е. если сопротивление втроичной цепи меньше допустимого значения, то ТТ соответствует указанному классу точности? Да, если полное сопротивление нагрузки (Z) меньше или равно указанного в паспорте ТТ, то ТТ будет работать в указанном классе точности при вторичном токе не более номинального. И еще по поводу расчета допустимого сопротивления: Sдоп - указана в документе ТТ, а I - это какой ток: номинальный, максимальный...? В эту формулу подставляется номинальный вторичный ток, указанный в паспорте. Вообще, проверить класс точности ТТ (как и любых других средств измерения) не так просто. Начнем с того, что этим занимаются специальные сертифицированные лаборатории, которые оснащены образцовыми приборами (амперметры, вольтметры, фазометры и ТТ) с классом точности не хуже 0,2, а также стабильные источники синусоидального тока (напряжения.) И стоит это (проверка) приличных денег. А вот рассчитать вторичную нагрузку и проверить, на сколько "врет" ТТ при данной нагрузке и данном вторичном токе - намного проще. В этом могу помочь. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |