Класс точности трансформатора тока , как проверить? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Класс точности трансформатора тока , как проверить? |
26.2.2008, 16:11
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 |
Добрый день.
Требуется проверить выбранный ТТ по классу точности. Подскажите пожалуйста какую-нибудь литературу, статьи, методы расчета. Спасибо. |
|
|
![]() |
26.2.2008, 17:04
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
Я так понял, проверка должна сводиться к следующему: мощность, потребляемая приборами, подключенными к вторичной обмотке ТТ (Sфакт), не должна превышать допустимую Sдоп.
Допустимая величина указана на табличке ТТ, как мне помнится, для Т-066 5ВА, для ТШ-0,66 и для литых ТТ 10-20ВА. На практие удобнее делать проверку суммарному сопротивлению вторичных цепей Zфакт <= Zдоп. Zдоп=Sдоп/I^2 = Sдоп/25. Формулы предельно просты, чтобы не выдумывать, приведу найденное Яндексом: http://dgp.stroi.ru/d_detailtext.asp?d=13&...17&dr=26970 Цитата Проверка по расчетной вторичной нагрузке трансформатора тока выполняется по формуле: Zвтор.н > Zнагр Zнагр приблиз. = Rнагр = Rприб + Rпр + Rконт, где: Zвтор.н - вторичная номинальная нагрузка трансформатора тока, Ом(ВА); Zнагр - нагрузка от последовательно включенных приборов (Rприб), проводов (Rпр) и контактов (Rконт) в Ом или ВА. Нагрузка от приборов определяется по их каталожным данным. Нагрузка от проводов определяется по формуле:Rпр=l/ gS,где: l - длина провода, м; g* - удельная проводимость, м/Ом х кв. мм (57 - медь, 34 - алюминий); S - сечение провода, кв. мм. * g - вместо греч. "гамма". Длина проводов определяется: а) при одном трансформаторе - длина прямого и обратного провода; б) при трех трансформаторах, соединенных в полную звезду, - длина прямого провода; в) при двух трансформаторах, соединенных в неполную звезду, - 1,73 длины прямого провода. Нагрузка от контактов (суммарное сопротивление контактов) определяется из расчета 0,015 Ом/прибор плюс 0,005 0м на каждый дополнительно установленный прибор. Про сопротивление проводов и контактов понятно. Сопротивление приборов надо смотреть в паспорте на приборы (там обязательно даны сопротивление или мощность токовых обмоток). Насчет литературы - точно названий не скажу, но скорее всего Вавин "Трансформаторы тока". Или справочник по вторичным цепям. |
|
|
27.2.2008, 0:47
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 |
На практие удобнее делать проверку суммарному сопротивлению вторичных цепей Zфакт <= Zдоп. Zдоп=Sдоп/I^2 = Sдоп/25. Т.е. если сопротивление втроичной цепи меньше допустимого значения, то ТТ соответствует указанному классу точности? И еще по поводу расчета допустимого сопротивления: Sдоп - указана в документе ТТ, а I - это какой ток: номинальный, максимальный...? |
|
|
27.2.2008, 20:50
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Т.е. если сопротивление втроичной цепи меньше допустимого значения, то ТТ соответствует указанному классу точности? Да, если полное сопротивление нагрузки (Z) меньше или равно указанного в паспорте ТТ, то ТТ будет работать в указанном классе точности при вторичном токе не более номинального. И еще по поводу расчета допустимого сопротивления: Sдоп - указана в документе ТТ, а I - это какой ток: номинальный, максимальный...? В эту формулу подставляется номинальный вторичный ток, указанный в паспорте. Вообще, проверить класс точности ТТ (как и любых других средств измерения) не так просто. Начнем с того, что этим занимаются специальные сертифицированные лаборатории, которые оснащены образцовыми приборами (амперметры, вольтметры, фазометры и ТТ) с классом точности не хуже 0,2, а также стабильные источники синусоидального тока (напряжения.) И стоит это (проверка) приличных денег. А вот рассчитать вторичную нагрузку и проверить, на сколько "врет" ТТ при данной нагрузке и данном вторичном токе - намного проще. В этом могу помочь. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Fanatik_FS Класс точности трансформатора тока 26.2.2008, 16:11
Fanatik_FS Зыбыл добавить ТТ напряжением 220 кВ, мощностью 40... 26.2.2008, 17:31
Oleg_n Цитата(Fanatik_FS @ 26.2.2008, 17:31) Зыб... 26.2.2008, 20:41
Fanatik_FS Цитата(mic61 @ 27.2.2008, 17:50) А вот ра... 28.2.2008, 1:32
Практикант ПУЭ изд.6. Раздел 3. Защита и автоматика. Глава 3.... 28.2.2008, 13:35
Oleg_n mic61 видимо имел в виду, что с помощью расчета мо... 28.2.2008, 14:21
Fanatik_FS проверить нужно измерительную оботку ТТ.
В справо... 28.2.2008, 16:40
mic61 Цитата(Fanatik_FS @ 28.2.2008, 15:40) про... 28.2.2008, 18:47
Fanatik_FS Всем спасибо!
ТТ проверен! 5.3.2008, 17:37
Гость Ребята- спасибо большое за доступное разъяснение... 28.9.2012, 16:09
OnemUncefon Сдохла моя любимая цешка, встала задача купить ей ... 1.10.2012, 18:21
Работник У таких приборов нет класса точности. При сдаче на... 2.10.2012, 10:39![]() ![]() ![]() |
|