Добрый день.
Требуется проверить выбранный ТТ по классу точности. Подскажите пожалуйста какую-нибудь литературу, статьи, методы расчета.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Oleg_n
сообщение 26.2.2008, 17:04
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



Я так понял, проверка должна сводиться к следующему: мощность, потребляемая приборами, подключенными к вторичной обмотке ТТ (Sфакт), не должна превышать допустимую Sдоп.
Допустимая величина указана на табличке ТТ, как мне помнится, для Т-066 5ВА, для ТШ-0,66 и для литых ТТ 10-20ВА.
На практие удобнее делать проверку суммарному сопротивлению вторичных цепей Zфакт <= Zдоп.
Zдоп=Sдоп/I^2 = Sдоп/25.
Формулы предельно просты, чтобы не выдумывать, приведу найденное Яндексом: http://dgp.stroi.ru/d_detailtext.asp?d=13&...17&dr=26970
Цитата
Проверка по расчетной вторичной нагрузке трансформатора тока выполняется по формуле:
Zвтор.н > Zнагр
Zнагр приблиз. = Rнагр = Rприб + Rпр + Rконт, где:
Zвтор.н - вторичная номинальная нагрузка трансформатора тока, Ом(ВА);
Zнагр - нагрузка от последовательно включенных приборов (Rприб), проводов (Rпр) и контактов (Rконт) в Ом или ВА.
Нагрузка от приборов определяется по их каталожным данным. Нагрузка от проводов определяется по формуле:Rпр=l/ gS,где:
l - длина провода, м;
g* - удельная проводимость, м/Ом х кв. мм (57 - медь, 34 - алюминий);
S - сечение провода, кв. мм.
* g - вместо греч. "гамма".
Длина проводов определяется:
а) при одном трансформаторе - длина прямого и обратного провода;
б) при трех трансформаторах, соединенных в полную звезду, - длина прямого провода;
в) при двух трансформаторах, соединенных в неполную звезду, - 1,73 длины прямого провода.
Нагрузка от контактов (суммарное сопротивление контактов) определяется из расчета 0,015 Ом/прибор плюс 0,005 0м на каждый дополнительно установленный прибор.

Про сопротивление проводов и контактов понятно. Сопротивление приборов надо смотреть в паспорте на приборы (там обязательно даны сопротивление или мощность токовых обмоток).
Насчет литературы - точно названий не скажу, но скорее всего Вавин "Трансформаторы тока".
Или справочник по вторичным цепям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanatik_FS
сообщение 27.2.2008, 0:47
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.5.2007
Пользователь №: 8634



Цитата(Oleg_n @ 26.2.2008, 14:04) *
На практие удобнее делать проверку суммарному сопротивлению вторичных цепей Zфакт <= Zдоп.
Zдоп=Sдоп/I^2 = Sдоп/25.


Т.е. если сопротивление втроичной цепи меньше допустимого значения, то ТТ соответствует указанному классу точности?

И еще по поводу расчета допустимого сопротивления:
Sдоп - указана в документе ТТ,
а I - это какой ток: номинальный, максимальный...?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 27.2.2008, 20:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1556
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Fanatik_FS @ 26.2.2008, 23:47) *
Т.е. если сопротивление втроичной цепи меньше допустимого значения, то ТТ соответствует указанному классу точности?

Да, если полное сопротивление нагрузки (Z) меньше или равно указанного в паспорте ТТ, то ТТ будет работать в указанном классе точности при вторичном токе не более номинального.

Цитата(Fanatik_FS @ 26.2.2008, 23:47) *
И еще по поводу расчета допустимого сопротивления:
Sдоп - указана в документе ТТ,
а I - это какой ток: номинальный, максимальный...?

В эту формулу подставляется номинальный вторичный ток, указанный в паспорте.
Вообще, проверить класс точности ТТ (как и любых других средств измерения) не так просто. Начнем с того, что этим занимаются специальные сертифицированные лаборатории, которые оснащены образцовыми приборами (амперметры, вольтметры, фазометры и ТТ) с классом точности не хуже 0,2, а также стабильные источники синусоидального тока (напряжения.)
И стоит это (проверка) приличных денег. А вот рассчитать вторичную нагрузку и проверить, на сколько "врет" ТТ при данной нагрузке и данном вторичном токе - намного проще. В этом могу помочь.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fanatik_FS   Класс точности трансформатора тока   26.2.2008, 16:11
- - Oleg_n   Я так понял, проверка должна сводиться к следующем...   26.2.2008, 17:04
|- - Fanatik_FS   Цитата(Oleg_n @ 26.2.2008, 14:04) На прак...   27.2.2008, 0:47
|- - mic61   Цитата(Fanatik_FS @ 26.2.2008, 23:47) Т.е...   27.2.2008, 20:50
- - Fanatik_FS   Зыбыл добавить ТТ напряжением 220 кВ, мощностью 40...   26.2.2008, 17:31
|- - Oleg_n   Цитата(Fanatik_FS @ 26.2.2008, 17:31) Зыб...   26.2.2008, 20:41
- - Fanatik_FS   Цитата(mic61 @ 27.2.2008, 17:50) А вот ра...   28.2.2008, 1:32
- - Практикант   ПУЭ изд.6. Раздел 3. Защита и автоматика. Глава 3....   28.2.2008, 13:35
- - Oleg_n   mic61 видимо имел в виду, что с помощью расчета мо...   28.2.2008, 14:21
- - Fanatik_FS   проверить нужно измерительную оботку ТТ. В справо...   28.2.2008, 16:40
|- - mic61   Цитата(Fanatik_FS @ 28.2.2008, 15:40) про...   28.2.2008, 18:47
- - Fanatik_FS   Всем спасибо! ТТ проверен!   5.3.2008, 17:37
- - Гость   Ребята- спасибо большое за доступное разъяснение...   28.9.2012, 16:09
- - OnemUncefon   Сдохла моя любимая цешка, встала задача купить ей ...   1.10.2012, 18:21
- - Работник   У таких приборов нет класса точности. При сдаче на...   2.10.2012, 10:39


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему