Не качественная вода, или блуждающие токи? , помогите определить виновника... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Не качественная вода, или блуждающие токи? , помогите определить виновника... |
3.6.2017, 20:57
Сообщение
#1
|
||||
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Дело в следующем стал протекать полотенце сушитель типа змейка. Материал полотенце сушителя нержавейка, отслужил чуть меньше года.
Грешу на блуждающие токи, которые возможно протикают через импровезированное уравнивание потенциалов которое я сделал вот таким вот образом К стояковой трубе холодной воды подключил четыре провода хомутом, один из них идет на полотенце сушитель подключил вот таким образом Вобщем подключил провод к полотенце сушителю хомутом, подозреваю что это не правильный метод подключения. В общем хотелось бы понять что стало виновником появления свища? 1. блуждающие токи через стояковую трубу, провод, полотенце сушитель, труба обратки. 2. кто то из соседей отматывает счетчик периодически 3. качество воды Прилагаю видео на котором видно почернение трубы полотенце сушителя с той стороны где было подключение провода. https://drive.google.com/open?id=0B_xAY5P5A...bHA0M2VUYk0yQzQ |
|||
|
||||
![]() |
4.6.2017, 11:02
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Andre_san,
![]() и с каких пор на нерж наносится покрытие типа хромирования?)))) Сталкивался с таким явлением, но только в месте непосредственного соприкосновения разнородных металлов. А у ТС коррозия в "теле" полотенцесушителя, может так быть? может, вот это я писал на другом форуме, и это лично мой опыт Цитата дом новострой, стояки металл, отводы полипропилен ...
так вот, "полотенчик" за два года потек - свищ, снял его, взвесил (ну думал тонкостенка) 3 кило, неплохо.. но внутри него оказался с палец толщиной осадок из ржавчины! из чего о откуда--- видимо со старых коммуникаций для себя вывод - элхим реакция меж трубой и этим гуаном... другого там просто ничего нет заменен на нерж, что будут дальше время покажет Сообщение отредактировал haramamburu - 4.6.2017, 11:03 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
4.6.2017, 12:21
Сообщение
#3
|
|
Гости |
... может, вот это я писал на другом форуме, и это лично мой опыт Цитата дом новострой, стояки металл, отводы полипропилен ... так вот, "полотенчик" за два года потек - свищ, снял его, взвесил (ну думал тонкостенка) 3 кило, неплохо.. но внутри него оказался с палец толщиной осадок из ржавчины! из чего о откуда--- видимо со старых коммуникаций для себя вывод - элхим реакция меж трубой и этим гуаном... другого там просто ничего нет заменен на нерж, что будут дальше время покажет Спасибо, уважаемый haramamburu, с таким явлением не приходилось сталкиваться. У меня тут возник ещё такой вопрос: Сделал ТС у себя в ванной уравнивание потенциалов, ну соединил трубу ХВС с "телом" ванны - это как бы стандартная процедура, раньше выполнялась сразу при монтаже сантехники. НО! Возникает вопрос: а выполнена ли основная система уравнивания потенциалов на вводе в здание? Если нет, то что будет иметь в этом случае ТС? |
|
|
Andre_san Не качественная вода, или блуждающие токи? 3.6.2017, 20:57
S-cream А качество полотенчика не рассматриваете?
Современ... 3.6.2017, 21:11
Andre_san Цитата(S-cream @ 3.6.2017, 21:11) А ... 3.6.2017, 21:55
Гость сочувствующий Цитата(Andre_san @ 3.6.2017, 20:57) ..
К ... 3.6.2017, 21:51
S-cream Судя по всему, плохой полотенчик. Но замеры надо п... 4.6.2017, 0:08
Rezo Цитата(Andre_san)Грешу на блуждающие токи....Токи ... 4.6.2017, 0:53
ЛЕША Поддержу Rezo.
1. "Полотенчик" 100% не ... 4.6.2017, 4:14
Roman D Цитата(ЛЕША @ 4.6.2017, 4:14) 2. Что бы о... 4.6.2017, 9:12
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 4.6.2017, 9:12) ...
Не ... 4.6.2017, 9:52
Сунцов Денис Тоже проходил эту тему.
у друга простояли 3 года п... 4.6.2017, 6:05
Andre_san Цитата(haramamburu @ 4.6.2017, 11:02) и с... 4.6.2017, 19:16
haramamburu а разве ТС свой ДСУП подключал к нулю? 4.6.2017, 12:29
Гость сочувствующий Цитата(haramamburu @ 4.6.2017, 12:29) а р... 4.6.2017, 15:13
АБорис У меня в огороде, от колодца до дома, и от колодца... 4.6.2017, 13:18
haramamburu Andre_san, на нержи не должно быть никакого покрыт... 4.6.2017, 20:11
Tad ЦитатаОдной из основных причин ускоренной коррозии... 29.6.2017, 13:14![]() ![]() ![]() |
|