Коэффициент абсорбции , Для эл. двигателя 200кВт 6000В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Коэффициент абсорбции , Для эл. двигателя 200кВт 6000В |
23.2.2008, 14:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 9583 |
Дорогии коллеги какой на Ваш взгляд должен быть коэффициент абсорбции эл. двигателя 200кВт 6000В внутрен. установки.(а так-же при первичном вводе в экспл. (транспортировка, монтаж и т.п.))
Моё мнение- величинна для данной мощности не нормируется |
|
|
![]() |
24.2.2008, 19:45
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
Со времени регистрации на форуме наконец то добрался до книжки
Так и есть R60/R15 не меньше 1,2-1,3 в зависимости от типа изоляции. ПТЭЭП приложение 3 п.23 стр.307 |
|
|
25.2.2008, 20:59
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 9583 |
[quote name='CTALKEP' date='24.2.2008, 18:45' post='46711']
Со времени регистрации на форуме наконец то добрался до книжки Так и есть R60/R15 не меньше 1,2-1,3 в зависимости от типа изоляции. ПТЭЭП приложение 3 п.23 стр.307 [/quote] Мужики посмотрите еще раз ПУЭ и ПТЭЭП особенно про мощность меньще 1МВт и выскажете мнения. Заодно вразумите меня как определить вид изоляции на новом эл. двигателе. |
|
|
27.2.2008, 18:48
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Мужики посмотрите еще раз ПУЭ и ПТЭЭП особенно про мощность меньще 1МВт и выскажете мнения. Заодно вразумите меня как определить вид изоляции на новом эл. двигателе.
[/quote] Глава 1.8 ПУЭ, согласно этой главе вводятся в работу все новые электорустановки и электрооборудование. Параграф 1.8.15 Электродвигатели переменного тока. Не вижу смысла копировать этот параграф сюда. 7-е издание ПУЭ можно скачать в инете. Есть еще РД 34.45-51.300-97 Объемы и нормы испытаний электрооборудования, это копия ПУЭ с некоторыми подробностями. На Ваш двигатель должен быть паспорт и протокол заводских испытаний. Тип витковой изоляции можно найти только в справочниках и то не во всех. А так параграф 1.8.15 - и никто к Вам не прикопается. |
|
|
kraft Коэффициент абсорбции 23.2.2008, 14:08
CTALKEP Цитата(kraft @ 23.2.2008, 16:08) Дорогии ... 23.2.2008, 22:10
Uran Эл.двигатель вводится в работу согласно главы 1.8 ... 24.2.2008, 16:34![]() ![]() ![]() |
|