Тр-ры ТСЗ-200/6 и необходимость принудительной вентиляции

Ant29
сообщение 29.5.2017, 12:05
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 675
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Коллеги, не силен в непосредственной эксплуатации тр-ов, поэтому прошу помощи.

Строители построили ТП 6/0,4 с стр-ми ТСЗ-2000/6-4шт без принудительной вентиляции обмоток. В проекте были шнайдеровские тр-ры без указания в спецификации конкретной модели, в ПЗ есть фраза о вентиляции (без уточнения естественной или при6нудительной). На чертежах отражены тр-ры с принудительной вентиляцией.
На мое замечание о несоответствии, говорят в проекте без принудительного охлаждения.

Вопрос, а надо ли?
Единственное, что смог сейчас сделать это самый загруженный тр-р снял теплограмму (воздух над обмотками нагрет до 100 град), ток на вторичке 400А, температура обмоток по данным из щита ЩТЗ 57град).
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Valerapol
сообщение 30.5.2017, 14:33
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 683
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



На фото видно, что это не воздух нагрелся, а сердечник трансформатора. Тепловизор показывает температуру поверхности, а не газа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения