Система выравнвания потенциалов , Модернизация существующей схемы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Система выравнвания потенциалов , Модернизация существующей схемы |
14.5.2017, 18:27
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.5.2017 Пользователь №: 52275 |
Друзья, добрый вечер.
На одном из объектов столкнулись с требованием модернизации существующей системы электроснабжения объекта и организации системы выравнивания потенциалов. На текущий момент ситуация такая: щит ВРУ с ТП приходит 4-х жильный кабель. Жила PEN присоединена в ВРУ на отдельную шину, соединенную с корпусом щита. Корпус щита соединен стальной шиной с заземляющим устройством. От ВРУ в один из ЩР в металлической трубе прокинут 3-х жильный кабель. Труба соединена с корпусом ВРУ. В ЩР есть также шина PEN. Оборудование подключено по 4-х проводной схеме от ЩР. При этом есть отдельный контур заземления, к которому присоединены корпуса оборудования. Нас просят организовать систему TN-C-S с основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов для нового оборудования, которое должно подключаться по 5-и проводной схеме. Правильно ли думаем: От заземляющего устройства отводит отдельной шинкой и делаем ГЗЩ. В ВРУ доставляем еще одну шину PE, соединяем ее с ГЗЩ и существующей шиной PEN. В ЩР доставляет также еще шину и от шину PE ВРУ тянет к ней землю. В итоге у нас в ВРУ - разделяется PEN, в ЩР имеем отдельные шины PE и N. Корпуса оборудования также землим к контуру. Единственный момент - по имеющейся информации при разделении шин уже в ЩР обычно шина PE соединена с корпусом щита, а N висит на изоляторах. у нас получается наоборот т.к. в ЩР приходит 3-х жильный кабель. Ноль по факту идет по трубе, которая соединяет ВРУ с ЩР. Вот такая вот ситуация. Помогите разобраться. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
28.5.2017, 22:28
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Электрик должен выполнять проект. Проект должен соответствовать всем нормам. Это основы, которые знают все специалисты. Поэтому Гость сочувствующий и haramamburu демонстрируют неадекватную реакцию. Если эти лица не знают норм, не обязательно вещать об этом на форуме.
|
|
|
28.5.2017, 23:30
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18215 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Электрик должен выполнять проект. Проект должен соответствовать всем нормам. Можно подумать, что макулатурных проектов не встречается. Нет уж, электрик, имеющий представление о нормах необходим. Да и не на каждую мелочовку заказывается проект. В ПУЭ передрали с ошибками требования из старых ГОСТов. На время утверждения ПУЭ те ГОСТы были новыми. .. ПУЭ рекламируют только невежды или вредители. Никакой рекламы. ПУЭ прописаны к употреблению нормами из перечня к ФЗ. |
|
|
Fister Система выравнвания потенциалов 14.5.2017, 18:27
Ixtim Fister, детский лепет какой-то... заказчик предста... 21.5.2017, 9:35
Rezo Цитата(Fister)От ВРУ в один из ЩР в металлической ... 21.5.2017, 12:41
Shapiton Цитата(Fister @ 14.5.2017, 18:27) Друзья,... 25.5.2017, 12:57
Гость Цитата(Fister @ 14.5.2017, 18:27) Друзья,... 25.5.2017, 14:44
Гость_Ig.Ram_* [quote name='Fister' date='14.5.2017, ... 28.5.2017, 1:03
Гость сочувствующий Цитата(Fister @ 14.5.2017, 18:27) ...
На ... 28.5.2017, 8:48
Roman D Было бы так просто, если бы организация TN-C-S зак... 28.5.2017, 8:57
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 28.5.2017, 8:57) Было бы... 28.5.2017, 10:20
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 28.5.2017, 9... 28.5.2017, 11:03
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 28.5.2017, 11:03) ...
Ци... 28.5.2017, 11:16
Гость Цитата(Гость сочувствующий @ 28.5.2017, 11... 28.5.2017, 13:09
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 28.5.2017, 13:09) ... Поэт... 28.5.2017, 14:35
haramamburu Цитата(Гость @ 28.5.2017, 13:09) В ПУЭ пе... 28.5.2017, 15:20
Олега Цитата(Fister @ 14.5.2017, 18:27) Нас про... 28.5.2017, 10:26
haramamburu Цитата(Олега @ 28.5.2017, 23:30) Нет уж, ... 29.5.2017, 1:11
Гость Затеян какой-то странный спор. Объект должен быть ... 29.5.2017, 11:10![]() ![]() ![]() |
|