Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Система выравнвания потенциалов , Модернизация существующей схемы

Fister
сообщение 14.5.2017, 18:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 14.5.2017
Пользователь №: 52275



Друзья, добрый вечер.

На одном из объектов столкнулись с требованием модернизации существующей системы электроснабжения объекта и организации системы выравнивания потенциалов.
На текущий момент ситуация такая: щит ВРУ с ТП приходит 4-х жильный кабель. Жила PEN присоединена в ВРУ на отдельную шину, соединенную с корпусом щита. Корпус щита соединен стальной шиной с заземляющим устройством. От ВРУ в один из ЩР в металлической трубе прокинут 3-х жильный кабель. Труба соединена с корпусом ВРУ. В ЩР есть также шина PEN. Оборудование подключено по 4-х проводной схеме от ЩР. При этом есть отдельный контур заземления, к которому присоединены корпуса оборудования.

Нас просят организовать систему TN-C-S с основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов для нового оборудования, которое должно подключаться по 5-и проводной схеме.

Правильно ли думаем: От заземляющего устройства отводит отдельной шинкой и делаем ГЗЩ. В ВРУ доставляем еще одну шину PE, соединяем ее с ГЗЩ и существующей шиной PEN. В ЩР доставляет также еще шину и от шину PE ВРУ тянет к ней землю. В итоге у нас в ВРУ - разделяется PEN, в ЩР имеем отдельные шины PE и N. Корпуса оборудования также землим к контуру.

Единственный момент - по имеющейся информации при разделении шин уже в ЩР обычно шина PE соединена с корпусом щита, а N висит на изоляторах. у нас получается наоборот т.к. в ЩР приходит 3-х жильный кабель. Ноль по факту идет по трубе, которая соединяет ВРУ с ЩР.

Вот такая вот ситуация. Помогите разобраться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 28.5.2017, 22:28
Сообщение #2





Гости






Электрик должен выполнять проект. Проект должен соответствовать всем нормам. Это основы, которые знают все специалисты. Поэтому Гость сочувствующий и haramamburu демонстрируют неадекватную реакцию. Если эти лица не знают норм, не обязательно вещать об этом на форуме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.5.2017, 23:30
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18215
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 28.5.2017, 22:28) *
Электрик должен выполнять проект. Проект должен соответствовать всем нормам.

Можно подумать, что макулатурных проектов не встречается. Нет уж, электрик, имеющий представление о нормах необходим. Да и не на каждую мелочовку заказывается проект.

Цитата(Гость @ 28.5.2017, 13:09) *
В ПУЭ передрали с ошибками требования из старых ГОСТов.

На время утверждения ПУЭ те ГОСТы были новыми.

Цитата(Гость @ 28.5.2017, 13:09) *
.. ПУЭ рекламируют только невежды или вредители.

Никакой рекламы. ПУЭ прописаны к употреблению нормами из перечня к ФЗ. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fister   Система выравнвания потенциалов   14.5.2017, 18:27
- - Ixtim   Fister, детский лепет какой-то... заказчик предста...   21.5.2017, 9:35
- - Rezo   Цитата(Fister)От ВРУ в один из ЩР в металлической ...   21.5.2017, 12:41
- - Shapiton   Цитата(Fister @ 14.5.2017, 18:27) Друзья,...   25.5.2017, 12:57
- - Гость   Цитата(Fister @ 14.5.2017, 18:27) Друзья,...   25.5.2017, 14:44
- - Гость_Ig.Ram_*   [quote name='Fister' date='14.5.2017, ...   28.5.2017, 1:03
- - Гость сочувствующий   Цитата(Fister @ 14.5.2017, 18:27) ... На ...   28.5.2017, 8:48
- - Roman D   Было бы так просто, если бы организация TN-C-S зак...   28.5.2017, 8:57
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 28.5.2017, 8:57) Было бы...   28.5.2017, 10:20
|- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.5.2017, 9...   28.5.2017, 11:03
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 28.5.2017, 11:03) ... Ци...   28.5.2017, 11:16
|- - Гость   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.5.2017, 11...   28.5.2017, 13:09
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 28.5.2017, 13:09) ... Поэт...   28.5.2017, 14:35
|- - haramamburu   Цитата(Гость @ 28.5.2017, 13:09) В ПУЭ пе...   28.5.2017, 15:20
- - Олега   Цитата(Fister @ 14.5.2017, 18:27) Нас про...   28.5.2017, 10:26
- - Гость   Электрик должен выполнять проект. Проект должен со...   28.5.2017, 22:28
|- - Олега   Цитата(Гость @ 28.5.2017, 22:28) Электрик...   28.5.2017, 23:30
|- - haramamburu   Цитата(Олега @ 28.5.2017, 23:30) Нет уж, ...   29.5.2017, 1:11
- - Гость   Затеян какой-то странный спор. Объект должен быть ...   29.5.2017, 11:10


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 19:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены