![]() вторая категория , правильная схема |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() вторая категория , правильная схема |
Гость_Рома_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день!
Требуемая категория надежности - вторая. Я привык к следующей схеме: - два кабеля, оба под равномерно распределенной нагрузкой - на вводе перекидные рубильники на случай аварийно ситуации. Два узла учета. Заказчик говорит, что ему такое не надо! Пусть нагрузка будет ТОЛЬКО на одном кабеле, а второй - как резервный. На вводе ОДИН перекидной рубильник на случай аварии. Соответственно один узел учета. Помогите, можно ли делать так, как просит Заказчик, учитывая, что необходима по ТУ вторая категория. Спасибо! |
![]() |
|
![]() |
Гость_Рома_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Да, учет после рубильника, конечно!
Но лично я такие схемы не видел! Зачем тогда повсеместно усложняют с двумя учетами, двумя рубильниками, если можно вот так просто ) нормы не регламентируют устройство схемы, получается? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2025, 16:15 |
|
![]() |