вторая категория , правильная схема

Гость_Рома_*
сообщение 28.5.2017, 13:51
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Требуемая категория надежности - вторая.
Я привык к следующей схеме:
- два кабеля, оба под равномерно распределенной нагрузкой
- на вводе перекидные рубильники на случай аварийно ситуации.
Два узла учета.

Заказчик говорит, что ему такое не надо!
Пусть нагрузка будет ТОЛЬКО на одном кабеле, а второй - как резервный.
На вводе ОДИН перекидной рубильник на случай аварии. Соответственно один узел учета.

Помогите, можно ли делать так, как просит Заказчик, учитывая, что необходима по ТУ вторая категория.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЛЕША
сообщение 28.5.2017, 14:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А пуркуа бы и не па?
Счётчик после перекидного рубильника.
Нагрузка либо на одном, либо на втором кабеле.
Таких объектов много видел. Не вижу никаких проблем..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Рома   вторая категория   28.5.2017, 13:51
- - Костян челябинский   Хитрый ваш заказчик. А электроэнергию, которую он ...   28.5.2017, 14:27
- - ЛЕША   А пуркуа бы и не па? Счётчик после перекидного руб...   28.5.2017, 14:35
|- - Костян челябинский   Цитата(ЛЕША @ 28.5.2017, 16:35) Счётчик п...   28.5.2017, 14:39
- - Рома   Да, учет после рубильника, конечно! Но лично ...   28.5.2017, 15:01
- - haramamburu   Цитата(Рома @ 28.5.2017, 13:51) Пусть наг...   28.5.2017, 15:10
- - Рома   да, мне делать проект. всё равно не понимаю, поче...   28.5.2017, 15:19
- - Rezo   Цитата(haramamburu)Цитата(Рома @ 28.5.2017, 13:51)...   28.5.2017, 15:23
- - Pantryk   Два рабочих ввода делают при большой мощности. Тог...   28.5.2017, 17:14
- - Сергей ДД   Если один узел учета, как потом сетевая будет бала...   28.5.2017, 22:58
- - Pantryk   У нас сетевая по трансам 10/0,4 баланс не сводит.   28.5.2017, 23:05
- - Ig.Ram   Видимо, заказчик хочет снизить затраты на комплект...   29.5.2017, 3:58
- - S-cream   Неужели на современном объекте нет ни одного потре...   29.5.2017, 8:29
|- - Ant29   Цитата(S-cream @ 29.5.2017, 8:29) Не...   29.5.2017, 9:05
|- - Олега   Цитата(Ant29 @ 29.5.2017, 9:05) Но я поду...   29.5.2017, 19:13
- - Rezo   Цитата(Ig.Ram)В схеме с двумя рабочими кабелями че...   29.5.2017, 18:53
|- - haramamburu   Цитата(Rezo @ 29.5.2017, 18:53) Оба ввода...   29.5.2017, 19:06
|- - Valerapol   Цитата(haramamburu @ 29.5.2017, 19:06) .....   30.5.2017, 8:34
- - S-cream   haramamburu, ну так смысл 2й категории как раз в т...   29.5.2017, 22:18
|- - haramamburu   Цитата(S-cream @ 29.5.2017, 22:18) h...   30.5.2017, 11:21
- - Rezo   Цитата(haramamburu)так и я к тому, что нет и необх...   30.5.2017, 12:52